Strefa ekspertów HVACR

dmucha z kratki wyciągowej w łazience

Moi drodzy, mam problem z wentylacją łazienki, zamiast wyciągać powietrze to nawiewa, przez co w łazience przy ciągle rozkreconym termostacie na 5 osiagam 19,8C. Problem jest ciekawszy niż się wydaje, bo mam oddzielna wentylacje w toalecie i w kuchni, które pracują póki co bez zarzutu. Martwie się tym bardziej, że na razie zimy nie ma, ale jak przyjdzie? będe miał drugą lodówkę gratis? Mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze budynku 3 piętrowego, dach jest płaski, jakiś metr nie więcej od mojego sufitu do dachu. Proszę o radę, jeżeli jestem za mało precyzyjne w opisie usterki, proszę mnie naprowadzić. Pozdrawiam! i Szczęśliwego Nowego Roku.

Dzieje się tak dlatego, że masz odzielne kanały w wc i kuchni i na dotatek pracują one bez zarzutu!
A tak poważnie to nie masz innej wentylacji w kuchni, czy w wc, czy w łazience i pokojach. To są naczynia płączone tu dmuch tam zasysa. Rozwiązanie jest jedno: doprowadzić świeże powietrze do pokojów (bo tam to jest najpotrzebniejsze) jak tam (w pokojach) będzie lekkie nadciśnienie to kłopoty znikną. Natomiat by powietrze wprowadzane do pokojów nie było zimne a jego strumień dopasowany do komfortu domowników to zdrcydowanie polecam rekuperator.

Mam w oknach nawietrzaki, więc raczej z doprowadzeniem powietrza do pokojów nie ma problemu : ] Odpada rownież możliwość taka, że kanał w łazience działa jako nawiewny a w kuchni i toalecie jako wyciągowe bo nie ma innech wlotów powietrza, gdyż są w/w nawietrzaki przez które wieje po plecach aż miło, a dach jest płaski więc wszystkie wyloty są na tej samej wysokiści, mniej więcej.
A więc rekuperatora od Pana nie kupię ; ] a tak poważnie to dziękuję za szybką odpowiedź. Może jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam!

Będzie dalej wiało.

Proszę zamontować w łazience wentylator wyciągowy i po kłopocie

To jest jakieś rozwiązanie, ale żeby spełniło funkcję prawidłowej wentylacji grawitacyjnej musiałby on pracować cały czas żeby łazienka się nie wychładzała, to oznacza ciągły hałas, zużycie prądu a wentylator też ma ograniczoną żywotność, dziekuję jednak za podpowiedź.
Pozdrawiam!

nawiewać wtedy będzie w kuchni, lub wc.

Mozliwe, i w polaczeniu z nawietrzakami bedzie wichura i wychlodzona kuchnia.

Czy kanały wentylacyjne są zbiorcze czy każde mieszkanie ma osobny kanał?Lub inaczej w jakich latach był budowany obiekt?

Jak chcesz i ciepło i we właciwym kierunku, oraz wydatku to tylko rekuperator, no chyba , że ERA innej metody i ja nie widze.

kupiłem wentylator wyciagowy ok 10W 230V np. http://www.dworek.jaroslaw.pl/niewiadow/960.htm
i wbudowałem go do kanału wentylacyjnego w łazience, po czym zasilanie połaczyłem równolegle do lampy koło lustra - uzyskuje się przynajmniej zerowy bilans spalin w dniach bardzo silnego dmuchu z dachu budynku do łazienki(czyli odwróconego i nieprawidłowego kierunku!); blok jest 11 pietrowy, ale to działa szczególniew normalne dni; polecam i pozdrawiam

Systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła mają niezaprzeczalną przewagę nad naturalną wymianą powietrza za pomocą kanałów kominowych, bo jest łatwiejsza do wykonania (trudniej coś zepsuć), bo można zamontować filtry i uchronić mieszkanie przed kurzem i pyłem i można mając mieszkanie przy trasie samochodowej, tramwajowej lub kolejowej uchronić je przed hałasem.

Do Macieja,
Kanaly sa oddzielne dla kazdego z mieszkan, mam 3 oddzielne wyciagi, w kuchni, toalecie i lazience. Budynek jest nowy, oddany w lipcu 2006. Dzisiaj, po kilku chlodniejszych dniach, juz mniej dmucha a nawet chwilami wyciaga. Wydaje mi sie ze jest to jakis blad wykonania wentylacji, chce znalezc sposob naprawy.
Do Aleksego,
Jezeli chesz zapobiedz jedynie nadmuchiwaniu powietrza do lazienki wystarczy zalozyc kratke z zaluzja zwrotna, nie potrzeba wentylatora w przeciwpradzie, tylke ze wtedy nie masz wentylacji w lazience.
Bardzo dziekuje lobby rekuperatorowemu za duza aktywnosc ale nie o to mi chodzi.
Pozdrawiam!

Zgłoś się do dewelopera bo są tam poważne błędy w wykonaniu i budynek ma jeszcze gwarancje.
Teraz to wszysko odbierają jak leci, a koszty naprawy są coraz większe.

Wentylacja grawitacyjna ma to do siebie ze jej działanie zalezne jest od pogody. Wentylator tylko w łazience moze spowodować cofki z pozostałych kanałów.Zgłoś to do administracji.Jezeli 2 pozostałe kanały działają bez zarzutu to znaczy że z tym jest coś nie tak.
Pracuje w administracji osiedla i w takich przypadkach wykonujemy zaślepienie bocznych otworów i przedłużenie kanału o ok 1-1,5m rurą stalową z zakończeniem typu H. Czasami pomaga , ale osobiście nie jestem przekonany do tej stalowej rury bo w lecie potrafi sie to nagrzać do kilkudziesieciu stopni a to wentylacji grawitacyjnej raczej nie pomoże.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.