Dodaj ofertę za darmo

dlaczego nie stosuje się Tichelmanna?

  • 2005-09-06

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    dlaczego nie stosuje się Tichelmanna?

    cześć
    Niby taki dobry układ a nie jest praktycznie stosowany, czuy ktoś mi moze to wytłumaczyć?

    Gość: Odo

  • 2005-09-06

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:dlaczego nie stosuje się Tichelmanna?

    ja go czasami stosuję

    Gość: kris

  • 2014-08-21

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2005-09-07

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:dlaczego nie stosuje się Tichelmanna?

    jesli chodzi o instalacje c.o. to:
    minusy tichelmana to:
    - dłuzsze przwody,
    - trudniejsze obliczenia,
    - mniejsza estetyka instalacji (to też się liczy),
    - przyzwyczajenie projektantów i wykonawców do układów klasycznych,
    - automatyka podpionowa, która niweluje wiele z zalet układu tichelmana

    zalety? sam wiesz.

    Gość: stefan

  • 2005-09-08

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:dlaczego nie stosuje się Tichelmanna?

    Kris - No tak, ale pewnie raczej rzadko i to tylko w specyficznych przypadkach. Ale dlaczego nie wykonuje się tak instalacji c.o. ?

    Gość: Odo

  • 2005-09-30

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:dlaczego nie stosuje się Tichelmanna?

    Układ Tichelmanna musi być i koniec.

    Gość: Piesio

  • 2005-11-15

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:dlaczego nie stosuje się Tichelmanna?

    Dlatego, ze korzysta sie z podpionowych zaworow utrzymujaca stala roznice cisnienia...

    Gość: Piotr

  • 2006-01-05

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:dlaczego nie stosuje się Tichelmanna?

    W rozległych instalacjach w znajdujacych się blisko pompy pionach, ciśnienie dyspozycyjne jest bardzo znaczne i musi być skompensowane przez zastosowanie mniejszych średnic rurociągów lub za pompcą elemntów dławiących. Tej niedogodności można zapobiec stosując układ Tichelmana, w którym suma długości przewodów zasilających i powrotnych jest w każdym miejscu miniej więcej równa. Sieć przewodów jest jednak dłuższa niż w tradycyjnym rowiązaniu.
    Biorąc pod uwagę oszczedności materiałowe - nie stosuje się zwykle układów Tichelmana, co nie znaczy, że nie maożna ich stosować.

    Gość: Grzegorz

  • 2007-11-02

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:dlaczego nie stosuje się Tichelmanna?

    Tichelman - rozwiązuje problemy z równoważeniem samoistnie ( oczywiście jeśli jest poprawanie zaprojektowany) ale trzeba pamiętac że tylko dla : instalacji stałoprzepływowych i dla jednakowych odbiorników! Jeśli instalacaj c.o. jest wyposażona w termostaty to nie ma sensu stosowania Tichelnana, bo tylko to podraża instalację. Ponadto jesłi odbiornki ( grzejniki lub klimakonwektory tzw. fan-coile są różnej mocy to również instalacje nie jest samorównoważaca więc jej stosowanie nie ma sensu. odsyłam do Instalatora 6/07 7/07 .

    Gość: Mariusz

  • 2014-08-21

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2007-11-06

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:dlaczego nie stosuje się Tichelmanna?

    Tichelman nie rozwiązuje nam problemu z wachaniem ciśnienia. Stosują ten układ pomijamy tylko spadek cisnienia w rurach i nie ma przyrostu ciśnienia róznicowego. odbiorniki moga być o różnej wydajności i o różnym spadku ciśnienia i jesli pominiemy spadki ciśnienia liniowe to i tak bedzie ciśnienie potrzebne do zdławienia na zaworze rónoważącym bo rzadko można się wstrzelic z zaworem regulacyjnym z odpowiednim kvs tak żeby zawór równoważący nie był potrzebny.
    A jeśłi przepływ maleje to spadek ciśnienie w rurach gwałtownie nam maleje. np przy przepływie 20% w instalacji spadek ciśnienia w rurach to tylko 4 % reszta odkłada się na zaworach regulacyjnych
    Ja jestem zwolenniczką takich układach w kotłowniach.

    Gość: Ania

  • 2008-12-03

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:dlaczego nie stosuje się Tichelmanna?

    Ania:
    Maleje dynamiczne, ale nie statyczne, wszystko jest względne.

    Gość: Mik

Odpowiedz
Strona 1 z 2