Gość: Marek
2006-08-17 00:00
dB(A) a dB
dzieńdobry mam pytanie odnośnie projektowania klimatyzacji. Klimakonwektory czy pompy ciepła projektuje sie na dB czy na dB(A) i czym oba się różnią?? zGóry dziekuje za obpowiedz :)
Gość: pawell
2006-08-17 00:00
Re:dB(A) a dB
A to typ filtracji - zbliżony do czułości ludzkiego ucha na dźwięki o róznej częstotliwości.
Gość: hmmm
2006-08-18 00:00
Re:dB(A) a dB
db(A) poziom ciśnienia akustycznego, a zatem takiego ciśnienia które oddzialywuje na błonę ucha. Próg 90 db(A) niszczy słuch. stąd szkodliwość walmanów, koncertów itp. Aby się chronic trzeba otworzyć usta, wtedy ciśnienie oddziaływuje nie tlko od strony ucha, ale i ust. Jest więc niejako równowaga i tak nie skodzi słuchowi.
A urządzenia nie mogą miec więcej niz 30 db(A). Wiele z nich ma poniżej 25 db(A).
Gość: Gnom
2006-08-22 00:00
Re:dB(A) a dB
dB może też być poziomem ciśnienia ale może też być mocą akustyczną, tak naprawdę może też być dowolną wielkością fizyczną ale wentylacje projektuje się oczywiście na ciśnienie akustyczne zwane w normie dla niepoznaki poziomem hałasu.
Dla ułatwienia podpowiem że producenci powinni podawać moc akustyczną urządzeń(wszystko jedno w dB czy w dB(A)) a projektant na tej podstawie policzyć ciśnienie w dB(A).
A urządzenia wcale nie muszą mieć 30 dB ani dB(A).
Gość: ehhhh...
2006-08-31 00:00
Re:dB(A) a dB
nooo POWINNI
weź ich zmuś