Gość: jarek
2005-02-19 00:00
czy 22bary to nie za dużo?
Pytanie: Nowy klimatyzator na R407c pracując jako pompa ciepła (grzanie) uzyskiwał ciśnienie do 22barów (ok. 50st). Czy to trochę nie za dużo? Temp. wewn. powietrza +15C Temp. zewn. pow. +6C Jak myślicie? Prąd pobierany miał w granicach górnych stanów ale jeszcze dopuszczalnych.
Gość: kuba tomczyk
2005-02-19 00:00
Re:czy 22bary to nie za dużo?
Wydaje mi sie że to jest ok. Mozesz jedynie sprawdzić czy na chłodzeniu bedzie miał dobre ciśnienia. Jeżeli tak to wszystko w porządku. Wysokosc Ciśnienia (z tego co ja wiem) mozesz regulować tylko ilością czynnika.
Gość: jarek
2005-02-19 00:00
Re:czy 22bary to nie za dużo?
Dzięki. Wydajność urządzenia na grzaniu i chłodzeniu jest dobra. Klimatyzator ma ok 4,5m rurociągu i był oryginalnie napełniony czynnikiem (bez dodawania z mojej strony). Na chłodzeniu było około 0stC przy ok. 20 w pomieszczeniu więc raczej OK. Człowiek taki zaganiany z tą robotą, że nie pamięta się podstawowych spraw z teorii :-)
Pewnie urządzenia z 407c i 410a pracują na wyższych ciśnieniach niż R22? Dobrze myślę?
Gość: górolicek
2005-02-19 00:00
Re:czy 22bary to nie za dużo?
to się chłopie doucz
Gość: jarek
2005-02-20 00:00
Re:czy 22bary to nie za dużo?
no właśnie staram się douczyć, ale z Twojej wypowiedzi nie bardzo się da...
Gość: kuba tomczyk
2005-02-20 00:00
Re:czy 22bary to nie za dużo?
Napewno na 410c jest dużo wyzsze ciśnienie...
Szczerze mówiąc pracuje jako monter od 2 lat. Ale latem... Trudno mi teraz coś pewnego Tobie powiedziec. (bo mi sie zapomina zimą kiedy marzę o cieple :) ) Chciałbym pomóc ale nie chcę zaszkodzić. Ważne jest abys sprawdzal ciśnienie w momencie kiedy sprężarka chodzi i na chłodzeniu. Powinno być chyba +5 st C. Kiedy sprężarka się wyłącza i klimatyzator przechodzi w tryb stand-by wtedy ciśnienie rośnie do ponad 20bar. Nigdy nie sprawdzalem jeszcze Ciśnienia na pompie ciepła, więc nie moge Ci pomóc.
pozdrawiam
kuba tomczyk
Gość: jarek
2005-02-20 00:00
Re:czy 22bary to nie za dużo?
No właśnie - zapomiana się! czasem zdarzy się przerwa w montażach np. pół roku i jest problem. Zresztą w większości przypadków montaż to po prostu przytwierdzenie urządzenia do ściany + zabiegi kosmetyczne, odpalenie i wszystko gra. A jak raz na rok zdarzy się jakaś nietypowa sytuacja to trzeba sięgać do książek :) (albo do forum :) Jeszcze namieszali z tymi czynnikami! Teraz jadąc na serwis trzeba mieć co najmniej 3 butle z freonami! Każdy ma inne właściwości...
W każdym razie urządzenie zostało odpalone i jak ma prądy w normie to chyba będzie chodzić. Dzięki
Gość: to_jest_gosc
2005-08-09 00:00
Re:czy 22bary to nie za dużo?
Ja jezdze z dwoma butlami :)
Gość: paco
2005-08-13 00:00
Re:czy 22bary to nie za dużo?
dla wiadomosci
r 410 tloczenie 25-26 bar przy temp zew 30 c
r 410 odparowanie 7-8 bar przy wew 27 c
r 407 tloczenie 16- 18 bar przy 30 c zew
r 407 odparowanie 4,5 +- 0,5 bara ( mieszzanina gazow i jest poslizg ) przy temp wew tak 27 c
r 22 podobnie jak r 407
jezeli temp zew spadnie ponizej 15 c na zewn i zaczna sie dziac cuda z klima obowiazkowo reg cis skraplania najlepiej cisnieniowy
pozd