Może ktoś zechciałby podzielić się doświadczeniem odnośnie sterowania wydajnością czujnikami CO2 i czujnikami jakości powietrza.
Nowa instalacja obsługująca salę klubu studenckiego (palenie zabronione) ma być właśnie sterowana czujnikiem jakości powietrza. Sala ta będzie wykorzystywana również jako sala wykładowa.
Mam już taką instalację z czujnikiem jakości, obsługującą salkę, która miała być palarnią a jest seminaryjną.
Ten czujnik (Honeywell) nie do końca się sprawdza, chociaż dla palarni mógłby być jak najbardziej odpowiedni.

CO2 sensor i indor air quality sensor to jedno i to samo.
Czujnik zanajdują zastosowanie w instalacjach nawiewno - wywiewnych z recyrkulacją. Zazwyczaj zakłada się jakąś ilość świerzego powietrza dawkowanego do powieszczenie - jeśli stężenie CO2 przekroczy nastawę to ilość świeżego powierza wzrasta tak aby zapwnić optymalne stężenie.
Kina, sale seminaryjne, pasaże (bez butików) galerii handlowych to najlepsze przykłady zastosowania takich czujników.

Hej adijo - nie myl rodzajów czujników.
Czujnik CO2 montuje się na wysokości do 10cm nad posadzką i służy do sterowania wentylacją pomieszczeń w których wydziela się dużo CO2 - np. pomieszczenia do leżakowania piwa, linie rozlewcze napojów gazowanych itp, natomiast czujnik jakości powietrza montuje się na wysokości 1,5 do 1,8 m nad podłożem.
Czujnik jakości powietrza jest o szerszym spektrum działania niż czujnik CO2.
Bardzo ważną sprawą przy montażu czujnika jakości powietrza jest dobranie odpowiedniego miejsca montażu.Instalowałem takie czujniki lecz Johnson Controls i zdaje to egzamin.

Niestety niewiele się z tego dowiedziałem. Przy okazji; czujnki jakości dają sygnał zależny od stężenia mieszaniny różnych gazów m.in. CO, metan, amoniak i inne (składniki np. dymu papierosowego). To do adijo. Bogdan podał zastosowania przemysłowe. Mnie natomiast chodzi o porównanie przy zastosowaniu do sterowania wentylacją sal wykładowych.
Pozdrawiam.

Może ktoś zechciałby podzielić się doświadczeniem odnośnie sterowania wydajnością czujnikami CO2 i czujnikami jakości powietrza.
Nowa instalacja obsługująca salę klubu studenckiego (palenie zabronione) ma być właśnie sterowana czujnikiem jakości powietrza. Sala ta będzie wykorzystywana również jako sala wykładowa.

Jeżeli to ma być czujnik "wykrywający ilość osób" i dozujący świeże powietrze, to nie polecam czujników jakości powietrza tylko CO2 i tylko z sensorami NDIR, żadnej elektrochemii.
Czujniki jakości powietrza nadają się na dym z papierosów, na smród z nowej wykładziny dywanowej ale z CO2 nie mają nic wspólnego, a w przypadku zatłoczonej salki ilość dwutlenku węgla decyduje o odczuciu "duszności".
Druga sprawa chyba kluczowa, to właściwa organizacja rozpływu powietrza. Jeżeli wszystko będzie się mieszać pod sufitem, to czujniki kanałowe CO2 zmierzą zawsze tylko 50 ppm nawet gdy faktyczna ilość dwutlenku węgla na poziomie przebywania ludzi będzie dużo wyższa.

Dzięki gg.
Myślę, że wystarczy jeden kanałowy czyjnik CO2 ale jak napisałeś, pod warunkiem właściwej organizacji powietrza.
Z tym nie powinno być problemów.
Projektant niestety się nie popisał. Będzie to Rooftop Lenoxa o wydatku 8100 m3/h a dał tylko jeden pomieszczeniowy czujnik jakości dla sali o powieszchni 152 m2 (kubatura 456 m3).
Pozdrawiam

Projektant dał to co zaoferował mu lennox. A wydaje mi się że nawet zaprojektowane rozwiązanie z jedną czujką powietrza zamontowaną przy kratach wyciągowych i przy tak rozwiązanym przepływie powietrza (znam ten projekt) będzie spełniało swoją rolę.

Myślę, że wszystko będzie jednak ok. Na stronie Lennoxa w opcjach wyposażenia urządzenia pisze: Czujnik jakości powietrza - czujnok mierzy poziom stężenia CO2...
Lennox jest po prostu nieprecyzyjny.
Czyżbyś Jakubie znał ten konkretny projekt ?
Pozdrawiam.

Nie powiem żebym go nieznał ponieważ go realizuję panie Tadeuszu.
Pozdrawiam

Oj coś takiego przydało by się w Sejmie! Aga czytaj: 10 cm od podłogi! Czyżby tam na zachodzie słyszano już o Prawie Newtona w budownictwie?! Nie do wiary!

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.