czerpnia i centrala
centrala wentylacyjna dachowa zasysa powietrze świeże i "wyrzuca" powietrze zużyte z tej samej strony centrali(obok siebie).Wiedząc, że czerpnia od wyrzutni ma być oddalona 10m jak się to ma do takiej centrali? Czy wlot do centrali(dla powietrza świeżego)musi być wtedy połączony z kanałem zakończony czerpnią , który oddalony odpowiednio od wyrzutu powietrza z centrali, pobierałby świeże pow?
Gość: nn
2005-08-14 00:00
Re:czerpnia i centrala
Proszę czytać uważnie rozporzadzenie a nie na wyrywki.
Nie dotyczy użądzeń zblokokowanych - jest tam taki ustęp (moze nie dokładnie w tym brzmieniu, ale jest).
Gość: bartekm
2005-09-05 00:00
Re:czerpnia i centrala
Zgadza sie, nie dotyczy urzadzen zblokowanych ale nie wszystkich. Sa producenci central, ktorzy w standardzie nie dolaczaja tzw separatorow strug. Jedynie takie kompletne urzadzenie zawiera sie w tym wylaczniu. Inaczej (nawet jesli urzadzenie jest zblokowane a nie posada separatorow) czerpnia musi byc oddalona o ustawowe 10m.