Gość: jacoo24
2005-01-13 00:00
cos nie tak z wentylacja !!!
co jest nie tak z wentylacja grawitacyjna i jaka jest tego przyczyna skoro strasznie nawiewa mi powietrze przez kratki w budynku. Nie wazne ktora to kondygnacja bo i na pierwszej i na przedostatniej tak samo silnie nawiewa. Dzieki za jakies info.!!!
Gość: jacoo24
2005-01-17 00:00
Re:cos nie tak z wentylacja !!!
czysby nikt nie potrafil mi pomoc? Czy moze moze moje pytani ejest za malo precyzyjne?
Gość: T. Brzęczkowski
2005-01-17 00:00
Re:cos nie tak z wentylacja !!!
Skoro zaprojektowana jest wentylacja grawitacyjna, wyklucza się montowanie wentylatorów w łazience i okapów w kuchni, a ponieważ nie jest to do wyegzekwowania, występuje zjawisko cofki. Musisz znaleźc miejsce skąd chciałbyś brać świeże powietrze i zrobić tam nadmuch na mieszkanie.
Gość: PAWEŁ
2005-01-17 00:00
Re:cos nie tak z wentylacja !!!
PROSTA ZASADA , ŻEBY WENTYLACJA MOGŁA WYCIĄGNĄĆ POWIETRZE MUSI BYĆ DOPŁYW Z ZEWNĄTRZ JEŻELI TAKIEGO DOPŁYWU NIE MA TO BĘDZIE ŚCIĄGAĆ POWIETRZE Z KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH DODATKOWO POWINIEN BĆ DOPŁYW POWIETRZA W KOTŁOWNI
Gość: Sascha
2005-01-18 00:00
Re:cos nie tak z wentylacja !!!
Poczytaj (cierpliwości przy czytaniu) wątek "już wiem" na "Humor"
Gościu pisze obficie i kwieciście, ale sedno chyba tkwi w opływie budynku przez strumień powietrza (wiatr). Wskutek tego na dachu (wiry turbulentne) tworzą się strefy nadciśnienia. Jeżeli taka strefa wypadnie przy wylocie komina lub przewodu wentylacyjnego, to nastąpi wdmuchiwanie powietrza do wnętrza. W takim wypadku może pomóc tylko wentylator wyciągowy (najlepiej) dachowy.