273
274
269
226
Strefa ekspertów HVACR

co lepsze wymiennik płytowy czy JAD

Mam problem dużo się mówi ale nikt konkretnie nie powie co lepsze jad czy płytowy?

a co to ma wspólnego z wentylacją?

co jest lepsze woda czy powietrze ?
"lepszość" jest pojęciem b. względnym - prosze podać zastosowanie, cel, urządzenie a wtedy możemy podyskutować
pozdr

Wymiennik płytowy (skręcany, lutowany) jest technologicznie o klasę lepszy od wymienników helikoidalnych typu JAD. Za wyjątkiem jednego parametru!!! Klasa czystości wody :-).

Kris ma rację!!!
Jadzdik - Jad ma więcej zalet, oczywiście zalety te są wazne tylko dla okreslonych aplikacji.

pracuję w zakładzie produkującym oba typy więc chyba mogę się wypowiedzieć :)
1.porównałbym te dwa typy do ciężarówki i autobusu - i jednym i drugim mozna wozić kamienie i ludzi - tylko kazdy z nich do innych zastosowań jest projektowany i w swojej klasie ładunku każdy z nich jest lepszy
2.proponowany podział:
JAD - spore różnice temperatur pomiędzy odbiorem i zasilaniem, układy z zasilaniem parą, media zanieczyszczone, przykładowo: węzły przemysłowe, kotłownie parowe, duże węzły grupowe
wymiennik płytowy - zblizone parametry temperaturowe (np: zasilanie 90/70; odbiór 10/60), wszelkiego rodzaju "małe węzły" - domowe kotłownie itp, układy kominkowe, solarne
3.jak to się ma do klimatyzacji i wentylacji - obecnie sprzedajemy do tych układów wym.płytowe, aczkolwiek na rynku jest jeszcze spora grupa naszych pomp ciepła na wymiennikach typu JAD - okazało się że: brak problemów z zanieczyszczeniem, dużo łatwiejsza regulacja - większa bezwładność i "zapas bezpieczeństwa" wymiennika - to powoduje że jak już klient wziął taką pompę to nie chce jej wymienić na pompę z wym.płytowym
4.mówienie o tym ze JAD jest "stary","o dużo mniejszej sprawności" itd itp to tylko agresywny marketing firm produkujących jedynie wym.płytowe i nie ma żadnego uzasadnienia :)

witam..........poszukuje najtańszego wymiennika płytowego marek@korbi.com.pl

witam..........poszukuje najtańszego wymiennika płytowego marek@korbi.com.pl

Mam pytanie. Czy ktos posiada jakieś instrukcje i schematy chłodnic płytowych i ruruwych??
Pomoze mi to w pisaniu pracy inż

Tomku ...fajny post.
Potwierdził moje poglądy ..ale co najważniejsze: fachowe wyjaśnienie problemu :)
Pozdrawiam

Pamiętam mój pierwszy projekt :
W technologii zakładu produkcyjnego pozostawało bardzo duzo mazutu o wysokiej temperaturze(nie pamiętam jakiej). Zaprojektowałam układ odzysku ciepła z tego mazutu właśnie na jadach.(oczywiście pod okiem starszych kolegów).
Waznym argumentem było również to, że wymienniki typu JAD posiadały mniejsze opory niż płytowe, co w przypadku pomp dla mazutu miało kolosalne znaczenie.
Panowie od wymiennikiów płytowych różnych firm, też używali argumentu, że JADY są przestarzałe.

Co do wymiennika mazutu na płytowych też jest to możliwe. Z tego co wiem tylko jedna firma podjeła się zastosowania płytówki na mazut w elektrowni i jest to firma TENEZ . Firma oferuje unikalne na rynku polskim wymienniki ciepła spawane ( nie mylić z lutowanymi !!!). Może są minimalnie droższe przy zakupie ale zakup szybko sie zwraca ( nie ma konieczności wymiany drogich uszczelek , a żywotność spawanych plytówek jest bardzo duża ...
Polecam lekture :
http://www.hard.com.pl/wymienniki/spawane.htm
Strona główna TENEZ:
http://www.hard.com.pl/wymienniki/

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.