265
226
269
Strefa ekspertów HVACR

cieplo do podgrzania powietrza wentylacyjnego

licze wlasnie cieplo do podgrzania powietrza wentylacyjnego wg PN B-02025, czy Cp przyjac stale 1005 J/(kg·K), a gestosc powietrza zewnetrznego przyjmowac w zaleznosci od miesiaca w ktorym oblicza sie zapotrzebowanie ? czyli sredniej temp. powietrza w danym miesiacu z tablic ? jesli tak to czy moge interpolowac wartosci gestosci ? mam w tablicy gestosc powietrza co 5 stopni, jesli nie to skad moge to wziac ?
prosze o pomoc

licze wlasnie cieplo do podgrzania powietrza wentylacyjnego wg PN B-02025, czy Cp przyjac stale 1005 J/(kg·K), a gestosc powietrza zewnetrznego przyjmowac w zaleznosci od miesiaca w ktorym oblicza sie zapotrzebowanie ? czyli sredniej temp. powietrza w danym miesiacu z tablic ? jesli tak to czy moge interpolowac wartosci gestosci ? mam w tablicy gestosc powietrza co 5 stopni, jesli nie to skad moge to wziac ?
prosze o pomoc
Do kalkulacji inżynieryjnych wystarczą wielkości średnie. Nie wpłynie to znacząco na obliczenia.
A więc wystarczy cp = 1.0 kJ/kg
gęstość = 1,2 kg/m3
Pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.