Gość: Ba
2006-01-18 00:00
basen kryty pływacki
jaką wartość x, tj. zawartości wilgoci w powietrzu zewnętrznym należy przyjąć do obliczeń w okresie lata: x=9g/kg czy x=11,9g/kg ( wg. polskiej normy)
Gość: Piotr
2006-01-19 00:00
Re:basen kryty pływacki
Coz, dla parametrow t=30C, i wilgotnosci 45% z wykresu i-x wynika. ze x=0,0121kg/kg. Zatem normowa wartosc jest poprawna.
Gość: Ba
2006-01-19 00:00
Re:basen kryty pływacki
Wiem, że jest to wartość x poprawna, lecz jaką należy przyjąć do obliczeń ilości powietrza wentylacyjnego na basenie aby uzyskać efekt wentylacyjny poprawny i efekt ekonomiczny( aby nie przewymiarować niepotrzebnie instalacji a uzyskać wilgotność np. 55% przy temperaturze powietrza 30 C)
Gość: Zbigniew
2006-01-25 00:00
Re:basen kryty pływacki
Proszę skontaktować się pod nr telefonu (022) 6755559, postaramy się pomóc dobrać poprawnie wydajność urządzeń do kklimatyzacji pomieszczeń basenowych. (Z. Wnukowicz)
Gość: Ba
2006-01-29 00:00
Re:basen kryty pływacki
mam pytanie, czy pan Zbigniew reprezentuje firmę wentylacyjną dostarczającą urządzenia, jeżeli tak to jaka to jest firma.
Gość: Gosc
2006-02-03 00:00
Re:basen kryty pływacki
wg mojej wiedzy, osuszacze (centale) basenowe dostarczane sa w Polsce przede wszystkim przez 3 firmy: Menerga, Dantherm, GEA. Sorki jesli o kims zapomnialem.
Gość: Ba
2006-02-04 00:00
Re:basen kryty pływacki
Znam wszystkie te firmy, ostatnio stosowałam centrale firmy menerga,są bardzo dobrze ,lecz dotąt nie uzyskałam odpowiedzi na moje pytanie, które brzmi: jaką wartośc x należy przyjąć do obliczeń ilosci powietrza zewnętrznego w okresie lata- x=9g/kg czy wyższą wg .polskiej normy. Od tego zależy ilość powietrza i wielkośc centrali wentylacyjnej.
Gość: Ba
2006-02-04 00:00
Re:basen kryty pływacki
Znam wszystkie te firmy, ostatnio stosowałam centrale firmy Menerga,są bardzo dobre ,lecz dotąd nie uzyskałam odpowiedzi na moje pytanie, które brzmi: jaką wartośc x należy przyjąć do obliczeń ilosci powietrza zewnętrznego w okresie lata- x=9g/kg czy wyższą wg .polskiej normy. Od tego zależy ilość powietrza i wielkośc centrali wentylacyjnej.
Gość: [+]
2006-02-07 00:00
Re:basen kryty pływacki
a skąd wogóle wzięło Ci się te 9 g/kg ?
chyba ktoś chce zredukować koszty ...
niestety klimat nam sie zmienia i w lato wilgotność jest wyższa niż normowe 45% przy 30°
To co przyjmniejsz do obliczeń to już twoja sprawa - tys projektant. Musisz zadecydować.
Amarykanie podają dla W-wy dla lata +32° i chyba 13 g/kg - ale musisz sprawdzic, ja nie korzystam na codzien z wytycznych US.
Gość: Slawek
2006-02-17 00:00
Re:basen kryty pływacki
Nie rozumiem problemu? Jezeli w normie jest 11.9 g/kg to dla mnie jest to zawsze wartosc wyjsciowa, bazujaca na wieloletnim doswiadczeniu. Ale nie ostateczna. 9 < 11.9 wiec problemu 9 g/kg nie ma. A potem trzeba sprawdzic, jaka jest rzeczywistosc. Bylo po 2000 r sporo artykulow etc. Mozna sprawdzic takze w MGiW jakie byly ostatnie 5, 10,15 lat i juz jest odpowiedz. Sam widzialem opinie IOS z Politechniki Warszawskiej do konkretnej koncepcji, ktora zalecala podwyzszenia parametrow do +32 stopni - wilgotnosci niestety nie pamietam - ale zdaje sie ze bylo to cos kolo 60%. pozdrawiam
Gość: Maciej
2006-02-17 00:00
Re:basen kryty pływacki
Witam,
Przyjęcie x=9g/kg do obliczeń jest rozwiązaniem lepszym, bo umożliwi znaczne zmniejszenie ilości powietrza, więc zmienjszenie kosztów inwestyji i eksploatacji. Można zastosować taki zabieg ponieważ:
1. Nie ma ryzyka wykraplania sią wilgoci w hali basenowej (brak różnicy temperatur latem)
2. Zastosowanie centrali z pompą ciepła umożliwia osuszania powietrza przy wyższej wilgotności zewnętrznej.
3. Dodatkowo charakter basenu; spora częśc basenów "publicznych" w okresie letnim przechodzi przerwę technologiczną.
Pozdrawiam
M