273
274
226
269
Strefa ekspertów HVACR

awaria pompy ciepła

Szanowni fachowcy, czy ktoś zna się na pompach ciepła? Wysiada mi... Wyłącza się z komunikatem presostat min. Sprawdzałem dokładnie dolne źródło, wszystko gra, woda płynie i ma odpowiednie ciśnienie. Także freon jest widoczny we wzierniku... Nie mam więcej pomysłów. A może ktoś ma? Sprawa pilna, bo zima się zbliża.... Proszę bardzo o pomoc.

Witam.
Najprawdopodobniej niedobór czynnika chłodniczego ,ewentualnie filtr odwadniacz
Pozdrawiam

najlepszym rozwiązaniem fachowcu od klimy dla ciebie jest
trochę drewna lub węgiel . Cieplo gwarantowane

najlepszym rozwiązaniem fachowcu od klimy dla ciebie jest
trochę drewna lub węgiel . Cieplo gwarantowane

aa ,a może troszeczkę oleju ,ale nie opałowego

sprawdz ilosc czynnika i rowniez sprawdz sam czujnik odpowiedzialny za powstawanie komunikatu.
pozdrawiam. enertech@enertech.pl

Dzięki wszystkim za pomoc i porady. Ale jak sprawdzić ilość czynnika chłodzącego? A czujnika? Najprościej pewnie wymieniając go na inny....(ten czujnik) Idę popatrzeć na tą pompę i coś wymyśleć... Pozdrawiam

jeżeli nie masz możliwości zmierzyć ciśnienia na ssaniu to zmostkuj presostat (czujnik) niskiego i jeżeli będzie chodzić to może oznaczać niedobór czynnika.
Napisz jaki to typ pompy i rodzaj czynnika (dane z tabliczki znamionowej.
A tak na marginesie wchodzisz w zakres prac,które powinna wykonać firma serwisowa.
pozdrawiam

Typ pompy to Hibernatus W4W0QR, czynnik najprawdopodobniej R22. Firma serwisowa jest 600km stąd :) I jeśli to jakiś drobiazg, to sam rozumiesz. Próbuję tego uniknąć. Naturalnie nie uzupełnię czynnika, ale np. niedokręconą śrubkę mogę dokręcić lub przepłukać jakieś rurki wodą. Z tym presostatem popróbuję w niedzielę, bo jutro mnie nie będzie. Czy presostat należy zewrzeć czy raczej odłączyć? Bo nie wiem na jakiej zasadzie działa.

Presostat zewrzeć.Pisząc firma serwisowa miałem na myśli serwis urządzeń chłodniczych.
Jeżeli na tabl.znamionowej jest podana ilość czynnika R22 to najprościej ściągnąć czynnik i napełnić na wagę.

Przede wszystkim dziękuję bardzo za zainteresowanie moją pompą :)
Ten czynnik R22 to wyczytałem w instrukcji obsługi, przy mojej pompie, na tabliczce, nie ma nic. (Zresztą informacji w ogóle jest mało, może tak na wszelki wypadek, by nie grzebać w środku?) Tak, że nawet na 100% nie zaręczę, że jest to właśnie R22. Serwisy urządzeń chłodniczych jakoś nie wykazały entuzjazmu :) ale właściwie się nie dziwię, bo z rozmowy wynikało raczej, że pompa ciepła to nie jest ich mocna strona :) Tzn. chyba ja wiedziałem o tej pompie więcej. Jeszcze poszukam w przyszłym tygodniu, jeśli nie uda mi się niczego wcześniej naprawić (lub zepsuć doszczętnie :))) ) to będę musiał zdać się na serwis fabryczny. Choć zobaczę, co zrobią.
Pozdrawiam i dziękuję.

to jest dobre. Może są zawaleni robotą bo zima idzie :).
Hibernatus jest na północy Polski, Ty masz 600 km. Na Śląsku i w Krakowie są setki firm chłodniczych, a pompa ciepła to nie akcelerator żeby zrobić krzywdę :).
Stan czynnika czy presostatu sprawdzi każdy z nich.
Pozdrawiam i życzę udanych poszukiwań.

to jest dobre. Może są zawaleni robotą bo zima idzie :).
Hibernatus jest na północy Polski, Ty masz 600 km. Na Śląsku i w Krakowie są setki firm chłodniczych, a pompa ciepła to nie akcelerator żeby zrobić krzywdę :).
Stan czynnika czy presostatu sprawdzi każdy z nich.
Pozdrawiam i życzę udanych poszukiwań.

No tutaj walnąłem gafę oczywiście Hibernatus jest z Wadowic ale co do firm chłodniczych to jest ich naprawdę wiele np Trójmiasto, Białystok, itp

Jeśli ktoś śledzi ten post to mam takie wskazówki. Mostkowanie presostatu bez zapiętych manometrów stanowczo odradzam. W pompie ciepła nastawa presa nie bez powodu jest ustawiana dosyć wysoko (w Hibernatusie 4 bary, ale ja ustawiam na 3). W przypadku pompy ciepła presostat niskiego ciśnienia nie tylko zabezpiecza kompresor przed pracą bez czynnika lub blokadą, ale przede wszystkim ma zapobiec zamrożeniu wymiennika jeśli dolnym źródłem jest woda. W omawianym przypadku jeśli rzeczywiście wziernik jest wypełniony czynnikem przyczyny zadziałania presa szukałbym właśnie w dolnym źródle( zabrudzenie wymiennika, drastyczne obniżenie strumienia wody, może pompa wody). Aby praca pompy ciepła była zbilansowana przez wymienniki musi przepływać odpowiednia (skalkulowana przy doborze pompy) ilość medium (wody) w temperaturze, która też musi zawierać się w pewnych granicach (dla dolnego źródła 6 do 20 stopni C). Bez spełnienia tych warunków bilans energetyczny pompy bedzie niekorzystny,a ponadto może dojść do jej uszkodzenia.
ŻYCZĘ POWODZENIA

Wątek raz po raz śledzę, bo jestem ciekawski :) Wszystkim dziękuję.
A w pompie było za mało czynnika chłodzącego: dosłownie ciut za mało (może 200ml). Była to raczej wada od "urodzenia", bo pompa raz po raz się wyłączała, choć nieregularnie, więc nie skojarzyłem... Aż zaczęła wyłączać się regularnie i wtedy miałem problem.. i napisałem ten wątek. Po uzupełnieniu chodzi jakby nigdy nic. Wszystko inne w najwyższym porządku.
Freegass, mam pytanie, bo widzę, że znasz się bliżej na pompach, a zwłaszcza na Hibernatusie. Moja chodzi dobrze, ale zawsze mogłaby lepiej. Tzn. ja mam kilka pomysłów, tylko że nie jestem fachowcem i potrzebuję kogoś do pomocy (a ewentualnie do krytyki mojego "geniuszu" ;)))))))) ) Czy można się z Tobą skontaktować jakoś w tym temacie? Myślę, że to za bardzo szczegółowe zagadnienia na forum. Jeśli czytasz raz po raz ten wątek, to proszę o jakiś namiar.
Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziekuję radzącym. Wszystkie rady przydały się w końcowym efekcie.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.