Gość: Marek
2005-10-12 00:00
awaria pompy ciepła
Szanowni fachowcy, czy ktoś zna się na pompach ciepła? Wysiada mi... Wyłącza się z komunikatem presostat min. Sprawdzałem dokładnie dolne źródło, wszystko gra, woda płynie i ma odpowiednie ciśnienie. Także freon jest widoczny we wzierniku... Nie mam więcej pomysłów. A może ktoś ma? Sprawa pilna, bo zima się zbliża.... Proszę bardzo o pomoc.
Gość: awax
2005-10-13 00:00
Re:awaria pompy ciepła
Witam.
Najprawdopodobniej niedobór czynnika chłodniczego ,ewentualnie filtr odwadniacz
Pozdrawiam
Gość: aa
2005-10-13 00:00
Re:awaria pompy ciepła
najlepszym rozwiązaniem fachowcu od klimy dla ciebie jest
trochę drewna lub węgiel . Cieplo gwarantowane
Gość: aa
2005-10-13 00:00
Re:awaria pompy ciepła
najlepszym rozwiązaniem fachowcu od klimy dla ciebie jest
trochę drewna lub węgiel . Cieplo gwarantowane
Gość: awax
2005-10-13 00:00
Re:awaria pompy ciepła
aa ,a może troszeczkę oleju ,ale nie opałowego
Gość: mm
2005-10-14 00:00
Re:awaria pompy ciepła
sprawdz ilosc czynnika i rowniez sprawdz sam czujnik odpowiedzialny za powstawanie komunikatu.
pozdrawiam. enertech@enertech.pl
Gość: Marek
2005-10-14 00:00
Re:awaria pompy ciepła
Dzięki wszystkim za pomoc i porady. Ale jak sprawdzić ilość czynnika chłodzącego? A czujnika? Najprościej pewnie wymieniając go na inny....(ten czujnik) Idę popatrzeć na tą pompę i coś wymyśleć... Pozdrawiam
Gość: awax
2005-10-14 00:00
Re:awaria pompy ciepła
jeżeli nie masz możliwości zmierzyć ciśnienia na ssaniu to zmostkuj presostat (czujnik) niskiego i jeżeli będzie chodzić to może oznaczać niedobór czynnika.
Napisz jaki to typ pompy i rodzaj czynnika (dane z tabliczki znamionowej.
A tak na marginesie wchodzisz w zakres prac,które powinna wykonać firma serwisowa.
pozdrawiam
Gość: Marek
2005-10-14 00:00
Re:awaria pompy ciepła
Typ pompy to Hibernatus W4W0QR, czynnik najprawdopodobniej R22. Firma serwisowa jest 600km stąd :) I jeśli to jakiś drobiazg, to sam rozumiesz. Próbuję tego uniknąć. Naturalnie nie uzupełnię czynnika, ale np. niedokręconą śrubkę mogę dokręcić lub przepłukać jakieś rurki wodą. Z tym presostatem popróbuję w niedzielę, bo jutro mnie nie będzie. Czy presostat należy zewrzeć czy raczej odłączyć? Bo nie wiem na jakiej zasadzie działa.
Gość: awax
2005-10-15 00:00
Re:awaria pompy ciepła
Presostat zewrzeć.Pisząc firma serwisowa miałem na myśli serwis urządzeń chłodniczych.
Jeżeli na tabl.znamionowej jest podana ilość czynnika R22 to najprościej ściągnąć czynnik i napełnić na wagę.
Gość: Marek
2005-10-15 00:00
Re:awaria pompy ciepła
Przede wszystkim dziękuję bardzo za zainteresowanie moją pompą :)
Ten czynnik R22 to wyczytałem w instrukcji obsługi, przy mojej pompie, na tabliczce, nie ma nic. (Zresztą informacji w ogóle jest mało, może tak na wszelki wypadek, by nie grzebać w środku?) Tak, że nawet na 100% nie zaręczę, że jest to właśnie R22. Serwisy urządzeń chłodniczych jakoś nie wykazały entuzjazmu :) ale właściwie się nie dziwię, bo z rozmowy wynikało raczej, że pompa ciepła to nie jest ich mocna strona :) Tzn. chyba ja wiedziałem o tej pompie więcej. Jeszcze poszukam w przyszłym tygodniu, jeśli nie uda mi się niczego wcześniej naprawić (lub zepsuć doszczętnie :))) ) to będę musiał zdać się na serwis fabryczny. Choć zobaczę, co zrobią.
Pozdrawiam i dziękuję.
Gość: webig
2005-10-17 00:00
Serwisy urządzeń chłodniczych jakoś nie wykazały entuzjazmu :)
to jest dobre. Może są zawaleni robotą bo zima idzie :).
Hibernatus jest na północy Polski, Ty masz 600 km. Na Śląsku i w Krakowie są setki firm chłodniczych, a pompa ciepła to nie akcelerator żeby zrobić krzywdę :).
Stan czynnika czy presostatu sprawdzi każdy z nich.
Pozdrawiam i życzę udanych poszukiwań.
Gość: webig
2005-10-17 00:00
Re:awaria pompy ciepła
to jest dobre. Może są zawaleni robotą bo zima idzie :).
Hibernatus jest na północy Polski, Ty masz 600 km. Na Śląsku i w Krakowie są setki firm chłodniczych, a pompa ciepła to nie akcelerator żeby zrobić krzywdę :).
Stan czynnika czy presostatu sprawdzi każdy z nich.
Pozdrawiam i życzę udanych poszukiwań.

No tutaj walnąłem gafę oczywiście Hibernatus jest z Wadowic ale co do firm chłodniczych to jest ich naprawdę wiele np Trójmiasto, Białystok, itp
Gość: freegass
2005-10-27 00:00
Re:awaria pompy ciepła
Jeśli ktoś śledzi ten post to mam takie wskazówki. Mostkowanie presostatu bez zapiętych manometrów stanowczo odradzam. W pompie ciepła nastawa presa nie bez powodu jest ustawiana dosyć wysoko (w Hibernatusie 4 bary, ale ja ustawiam na 3). W przypadku pompy ciepła presostat niskiego ciśnienia nie tylko zabezpiecza kompresor przed pracą bez czynnika lub blokadą, ale przede wszystkim ma zapobiec zamrożeniu wymiennika jeśli dolnym źródłem jest woda. W omawianym przypadku jeśli rzeczywiście wziernik jest wypełniony czynnikem przyczyny zadziałania presa szukałbym właśnie w dolnym źródle( zabrudzenie wymiennika, drastyczne obniżenie strumienia wody, może pompa wody). Aby praca pompy ciepła była zbilansowana przez wymienniki musi przepływać odpowiednia (skalkulowana przy doborze pompy) ilość medium (wody) w temperaturze, która też musi zawierać się w pewnych granicach (dla dolnego źródła 6 do 20 stopni C). Bez spełnienia tych warunków bilans energetyczny pompy bedzie niekorzystny,a ponadto może dojść do jej uszkodzenia.
ŻYCZĘ POWODZENIA
Gość: Marek
2005-11-14 00:00
Re:awaria pompy ciepła
Wątek raz po raz śledzę, bo jestem ciekawski :) Wszystkim dziękuję.
A w pompie było za mało czynnika chłodzącego: dosłownie ciut za mało (może 200ml). Była to raczej wada od "urodzenia", bo pompa raz po raz się wyłączała, choć nieregularnie, więc nie skojarzyłem... Aż zaczęła wyłączać się regularnie i wtedy miałem problem.. i napisałem ten wątek. Po uzupełnieniu chodzi jakby nigdy nic. Wszystko inne w najwyższym porządku.
Freegass, mam pytanie, bo widzę, że znasz się bliżej na pompach, a zwłaszcza na Hibernatusie. Moja chodzi dobrze, ale zawsze mogłaby lepiej. Tzn. ja mam kilka pomysłów, tylko że nie jestem fachowcem i potrzebuję kogoś do pomocy (a ewentualnie do krytyki mojego "geniuszu" ;)))))))) ) Czy można się z Tobą skontaktować jakoś w tym temacie? Myślę, że to za bardzo szczegółowe zagadnienia na forum. Jeśli czytasz raz po raz ten wątek, to proszę o jakiś namiar.
Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziekuję radzącym. Wszystkie rady przydały się w końcowym efekcie.