Zyski ciepła od wentylatora
Projektuję klimatyzację precyzyjną do serwerowni. W ofercie dostawcy urządzęń podana jest dopisek po angielsku: "Cooling capacities are gross. To obtain the net cooling capacities the fan heat load must be subtracted" co tłumaczę wydajnośc chłodnicza brutto by uzyskać wydajność netto należy uwzglednić ciepło od wentylatora.
Pytanie, czy dobrze tłumaczę i jakie jest ciepło od wentylatora, czy takie jak moc jego silnika?
Gość: John
2006-07-28 00:00
Re:Zyski ciepła od wentylatora
Yes Sir !
If the fan is installed inside of the room of course.
Have a nice day...
Gość: Andrzej
2006-08-01 00:00
Re:Zyski ciepła od wentylatora
Czyli dobrze tłumaczę, ale czy "Yes" dotyczy też pytania o wielkość tych zysków ciepła (100 % mocy silnika a może jednak mniej)?
Gość: Jet Fuel
2006-08-01 00:00
Re:Zyski ciepła od wentylatora
Mniej. Dojda przeciez straty. Nalezy tez uwzglednic obciazenie silnika i jego sprawnosc, czas pracy itp. Zakladajac ze silnik ma 2kW mocy ja bym przyjal 80% mocy znamionowej jako zyski ciepla. Przy 1kW - 77%, przy 5kW - 85% itd.