Gość: perszing
2004-05-28 00:00
Zyski ciepła od minilaba?
Przygotowuję ofertę dla zakładu foto. Niestety na tabliczce minilaba (Konica R1 Super) nie ma podanej mocy, w instrukcji również. Jak obliczyć zyski ciepła? Proszę o pomoc. Chociaż orientacyjną (może być inny lab).
Gość: szoł-men
2004-06-16 00:00
Re: Zyski ciepła od minilaba?
troche późno odpowiadam ... ale nikt nie odpowiedział ..
więc
w moim projekcie stoi ze maszyna do wywoływania zdjęć ma 13kW zysków ciepła i ma tez swoj własny układ wentylacji na zasadzie króćca z którego nalezy odprowadzić gorące powietrze (wentylator wbudowany w maszynę) - jednakowoż nie wydaje mi się żeby ów wentylator zbił całe zyski ciepła od urządzenia :-)
wymiary urządzenia: 280x190 cm wysokość nieznana :-)
powodzenia