Gość: Mariusz
2007-05-16 00:00
Zyski ciepła od falowników
Dzień dobry. Nieśmiało chciałem prosić o pomoc. Jakie zyski ciepła mogą pochodzić od falowników o łącznej mocy energetycznej 87 kW?
Gość: krzysio
2007-05-16 00:00
Re:Zyski ciepła od falowników
a ile emigruje poza pomieszczenie (czyli do silników)? w falownikach wydzielają się straty.
Gość: Mariusz
2007-05-17 00:00
Re:Zyski ciepła od falowników
Zapomnialem dodać, że wszystkie falowniki są zespolone w jednej szafie rozdzielczej. niej powstaje dosyć duż temperatura.
Gość: trochę zorientowany
2007-05-17 00:00
Re:Zyski ciepła od falowników
Tak jak napisał Pan "krzysio" wszystko zależy ile jest "wytracone" na falownikach.
Nie wiem czy ktoś jest w stanie precyzyjnie wyliczyć zyski ciepła ale często problem z przegrzewaniem się falowników w szafach rozwiązuje ich odpowiednia wentylacja (bez chłodzenia klimatyzatorem) chociaż 87kW to faktycznie sporo :).
Znam jednak producenta szaf sterowniczych z falownikami do mocy 90kW i z tego co wiem stosuje tylko wentylatory (mogę fotki podesłać).
Gość: Mariusz
2007-05-21 00:00
Re:Zyski ciepła od falowników
Ta szafa również jest wyposażona w wentylatory. Jednak pracuje na hali produkcyjnej i wtłaczane z hali powietrze już ma ok. 35 stopni, więc nie można tego traktować jako chłodzenie.
Gość: pawell
2007-05-29 00:00
Re:Zyski ciepła od falowników
Możesz przyjąć ok. 2-3% mocy nominalnej silników.
Gość: Swer
2007-05-30 00:00
Re:Zyski ciepła od falowników
Każdy przyzwoity producent urządzeń energetycznych podaje straty mocy "własne" urządzenia". po ang. mmoże to być "energy losses", albo dissypations" albo podobnie. Mniej więcej tyle trzeba odprowadzić. Jak nie napipsali w instrukcji to napisz do nich maila.
Gość: gg
2007-06-06 00:00
Re:Zyski ciepła od falowników
Podstawowym źródłem ciepła w falownikach dużej mocy są moduły tranzystorowe IGBT. Przybliżoną moc strat takiego tranzystora szacuje się banalnie prosto. Tranzystor ma spadek napięcia ok .1,5 - 2,5 V, a prąd jaki przezeń płynie to rownocześnie prąd nominalny silnika.
P = U * I = ~2 V * ~156 A = ~ 312 W
Tranzystory IGBT są trzy, więc sumarycznie moc strat vel zyski ciepła wynoszą conajmniej 900 W