Zalany wymiennik gruntowy - pomocy
Witam.
W jaki sposob przywrocic funkcjonalnosc wymiennika gruntowego (wykonanego z rur antybakteryjnych) zalanego calkowicie wodą??
Proszę o porady.
Pozdrawiam!
Gość: T. Brzęczkowski
2007-09-19 00:00
Re:Zalany wymiennik gruntowy - pomocy
Odkopać, zlokalizować nieszczelność i naprawić.
Gość: gosc
2007-09-19 00:00
Re:Zalany wymiennik gruntowy - pomocy
Oczywista sprawa ze mozna odkopac, jednak chcialbym zrobic to bezwykopowo (woda stoi caly czas). Druga sprawa to czym i jak zdezynfekowac wymiennik aby nadawal sie w dalszym ciagu do uzycia.
Pozdrawiam
Gość: T. Brzęczkowski
2007-09-19 00:00
Re:Zalany wymiennik gruntowy - pomocy
"bezwykopowo"...? nie słyszałem i nie znam takiej metody.
Co do dezynfekcji.. nie ma się czym przejmować, firma .... od rur antybakteryjnych stosuje chwyty marketingowe z tą "antybakteryjnością" w wymiennikach gruntowych to pic, problemem mogą być grzyby, nie bakterie .
Gość: melasa
2007-09-19 00:00
Re:Zalany wymiennik gruntowy - pomocy
Stary, jeśli to woda gruntowa, to mniej więcej do czerwca, lipca nic nie zrobisz. No chyba, że odwodnisz sobie teren, co jednak jest sprawą dosyć skomplikowaną.
Gość: T. Brzęczkowski
2007-09-19 00:00
Re:Zalany wymiennik gruntowy - pomocy
Może zakop obok 20-25m rury obok. jeżeli wentylacja ma 400m3/h
Gość: Marzyciel
2007-09-19 00:00
Re:Zalany wymiennik gruntowy - pomocy
Zamontuj pompkę skroplin i po problemie.
Gość: SG
2007-09-19 00:00
Re:Zalany wymiennik gruntowy - pomocy
"Zamontuj pompkę skroplin i po problemie" - może lepiej dmuchnąć do rury i przegonić wodę :-)))
A tak na poważnie, są systemy bezwykopkowej renowacji rurociągów, ale koszt takiego rozwiązania jest b. duży ( nie jestem pewien ale dla rury 200 w zależności od systemu kształtuje sie to powyżej 400 zł/mb)
Najrozsądniej chyba posłuchać rady Melasy i poczekać aż poziom wód gruntowych opadnie i wtedy kopać i namierzać nieszczelność.
Co do rady Pana Brzeczykowskiego dot. zakopania 20-25 mb rury obok podchodź b.b.b.b sceptycznie, temat ten przewijał sie na tym forum często, także zapraszam do lektury.
pozdr. i współczuje
Gość: T. Brzęczkowski
2007-09-19 00:00
Re:Zalany wymiennik gruntowy - pomocy
Może wyjaśnię:
1)-Zakopałem na 1.5 m gł kabel grzewczy stałooporowy dł 20mb o mocy 700 W czyli 35W/m . Umieściłem czujniki temperatury 5 cm i 50 cm od kabla, oraz czujniki na tej samej głębokości baz kabla grzewczego (wzorzec). Grzał kabel całe lato i różnica temperatur pomiędzy czujnikami przy kablu a wzorcrm nie zbliżyła się nawet do 1 st. Wniosek - 35W/mb rury nie zmnieni temperatury gruntu niezalażnie od czasu pracy!!!!
2)- 20 mb kanału 160mm na głębokości 1.5m - przepływ powietrza 200m3/h - temperatura powietrza na wyjściu dokładnie taka sama jak temperatura gruntu na tej głębokości.
3)- ostudzanie 200 m3/h przy różnicy temperatur 15st to około 700W.
Jaki jest sens robienia dłużych wymienników do wentylacji domowej? W praktyce niezmiernie rzadko wentylacja pracuje więcej niż 100m3/h a różnica temperatur jest mniejsza niż 15 st!
Gość: Marzyciel
2007-09-20 00:00
Re:Zalany wymiennik gruntowy - pomocy
Panie TB
Czy wykonywał Pan może testy zimą, bo latem to wiadomo jak jest.
Gość: T. Brzęczkowski
2007-09-20 00:00
Re:Zalany wymiennik gruntowy - pomocy
Ciepło właściwe gruntu zimą jest nieco wyższe (większa wilgotność) więc nie widziałem sensu robić oddzielne pomiarydla zimy.
Gość: Gnom
2007-09-21 00:00
doświadczenia
Zakopałem 2 lata temu odstraszacz na krety z baterią alkaliczą DURACELL, przez rok nie miałem kretów, po upływie roku krety zaczeły znów się pojawiać. Wniosek: krety głuchną z upływen czasu. Niestety nie posiadam kreta wzorcowego ale i tak jestem pewny,że moje wnioski są prawidłwe.
Zachęcam innych do opisywania swoich doświadczeń z zakopywaniem różnych przedmiotów w ziemi.
Gość: Endriu
2007-09-22 00:00
Re:Zalany wymiennik gruntowy - pomocy
Może wyjaśnię:
1)-Zakopałem na 1.5 m gł kabel grzewczy stałooporowy dł 20mb o mocy 700 W czyli 35W/m . Umieściłem czujniki temperatury 5 cm i 50 cm od kabla, oraz czujniki na tej samej głębokości baz kabla grzewczego (wzorzec). Grzał kabel całe lato i różnica temperatur pomiędzy czujnikami przy kablu a wzorcrm nie zbliżyła się nawet do 1 st. Wniosek - 35W/mb rury nie zmnieni temperatury gruntu niezalażnie od czasu pracy!
Czasami tak bywa jak się coś zakopie i zapomni podłączyć ;))
Gość: korol
2007-09-22 00:00
Re:Zalany wymiennik gruntowy - pomocy
Zawsze twierdziłm, że "Urządzenia elektryczne zawsze lepiej działają, gdy są podłączone do zasilania"
Gość: Gnom
2007-09-23 00:00
zakopywanie
35W/1mb = 3,5W/10cm - co to może ogrzać bo na pewno nie grunt i nie powietrze wentylacyjne, no chyba, że wentylujemy psią budę.