273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

Zadanie (ile chlodu doprowadzic)?

Witam

jestem studentem i dostalem zadanie do policzenia, czy ktos wie jak najlepiej rozwiazac taki problem?:

Obiekt to hala sportowa
kubatura 50 000m^3,
powietrze wentylowane 100 000 m^3,
hala na 2500 osób,
2 wymiany/h,
powietrze naplywowe 35C,
powietrze docelowe 22C.

I teraz pytanie ile chłodu nalezy doprowadzic (agregat o jakiej mocy)?

Jaki jest najszybszy sposob zeby to dobrze policzyc?

Z gory dziekuje za wskazowki i jakakolwiek pomoc:)

a ile chłodu odebrać.... oto jest pytanie?!

300 kW

1. Czy bedziesz stosował recyrkulacje ?
2. Dlaczego 35 ?
3. Czy 22 to T nawiewu czy wewnątrz ?
4. Jakie masz zyski ciepła ?
5. Czy znasz wykres Moliera ?
6. Jaki czynnik chłodniczy i o jakiej temperaturze ?

Swoje obliczenia możesz sprawdzić używając programu http://www.coiltech.com/nav8753

Q=V x cp x ro x (różnica temperatur)

V=m3/s
cp= około 1,005kJ/kg x K
ro= kg/m3
Zacznij używac książki bo marny twój los :)

A ty kiedy ostatnio zaglądałeś do książki ?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.