Gość: Krzysiek
2010-03-05 10:54
Za gorąco w kotłowni
Witam,

Mam problem.
W miejscu usytuowania kotła jest za gorąco.
Jest to specjalny kocił który oddaje do otoczenia (do kotłowni) 35kW / na godzinę.
Mam jedynie odciąg 5000m3/h i jest to rozwiązanie niewystarczające - latem jest tam potwornie gorąco > 45 stopni.
Poza tym nie mogę otworzyć drzwi (tzn. wymaga to sporej siły) bo podciśnienie jest dość znaczące.
Pomyślałem żeby dołożyć do tego nawiew ale nie wiem jakiej wydajności.
Chciałbym żeby dało się tam wytrzymać (czyli temperatura wewnątrz co najwyżej o pięć stopni wyższa od temperatury zewnętrznej - latem przy 30 stopniach na zewnątrz będzie się dało jeszcze przeżyć).
Nie chciałbym tego robić metodą prób i błędów (ze względu na koszty).
Jaki nawiew do tego zastosować i ewentualnie czy nie zwiększyć odciągów?

Czekam na odpowiedź .
Gość: melasa
2010-03-05 14:26
Re: Za gorąco w kotłowni
a nie możesz go zaizolować?
Gość: Korol
2010-03-06 10:06
Re: Za gorąco w kotłowni
A może nawiew grawitacyjny ?
Gość: Ciekawski
2010-03-06 15:16
Re: Za gorąco w kotłowni
A nawiew to kratka 20cmx20cm ?
Gość: CSW
2010-03-07 19:46
Re: Za gorąco w kotłowni
zapraszam na storne www.csw.biz.pl

Nasz zespół projektowy dobierze dla Pana odpowiednie rozwiązanie , zarówno pod względem finansowym jak i technicznym.

Pozdrawiam

CSW
Gość: gnom
2010-03-08 08:56
Centralne Systemy Wentylacji
Nie rozśmieszajcie użytkowników portalu. Jaki centralny system wentylacji zaproponuje wasz zespół projektantów ? Zespół opracuje sposób powiększenia dziury w ścianie? Gość nie ma nawiewu a nawiew w kotłowni to dziura w ścianie.
Gość: kropka
2010-03-08 18:50
Re: Za gorąco w kotłowni
Jeśli ciepło emitowane jest się głównie przy kotle pomyśl nad rozwiązaniem podobnym do okapu nad źródłem ciepła. No i oczywiście pamiętaj o te "dziurze" nawiewnej w ścianie. Kotłownia jest w miarę czystym pomieszczeniem, więc może wykorzystać to ciepło dla odzysku-tylko pamiętaj o przepisach związanych z wentylacją kotłowni.
Gość: csw
2010-03-08 21:37
Re: Za gorąco w kotłowni
Pochwal się gnomie z kim ty współpracujesz, dziury w murze to może wykuć budowlaniec, tylko wg jakich wymiarów, jakich przepisów, objaśni osobie zainteresowanej i będzie po sprawie :), pochwal się swoją wiedzą, chętnie tej z niej skorzystam zawsze to lepiej wiedzieć jak błądzić.
To ostatni post w tej sprawie.

Pozdrawiam

CSW
Gość: adm
2010-03-09 08:03
Re: Za gorąco w kotłowni
Gratulacje, 35 kW ciepła wyciągnie dziura w ścianie. Trzeba wykonać profesjonalną wentylację - to musi być jakiś kolosalny kocioł.
Gość: gnom
2010-03-09 13:28
Takich niby specjalistów jak CSW trzeba tępić.
A co chcecie zrobić w kotłowni ? Centralę nawiewną na 5000 ? I co , będziecie nawiewać powietrze +20C a w lecie +30C ? Po co? A może będziecie chłodzić w lecie ? Po co ? Nawet nie zapytaliście się czy jest tam palnik atmosferyczny czy nadmuchowy ! Nawet nie zapytaliście się skąd wiadomo że zyski akurat 35 kW a nie 3,5 kW? Potraficie tylko pocmokać : ho ho jakie duże zyski ciepła. Lepiej zajmijcie się tymi meblami gastronomicznymi.

Żeby cokolwiek sensownego powiedzieć należy się zapytać:
1. Jakiej mocy jest kocioł
2. Jakie jest paliwo
3. Palnik jest atmosferyczny czy nadmuchowy
4. Skąd wiadomo że zyski są 35 kW ?
Gość: Sławek Liwiński
2010-03-09 20:26
Re: Za gorąco w kotłowni
Kolego:
po pierwsze jeżeli kocioł wyposażony jest w palnik atmosferyczny(taki bez wentylatorka) to niezbędna jest tzw zetka czyli nawiew grawitacyjny a jego wielkość jest wytyczona w normie (kubatura kotłowni i ilość spalanego powietrza przez palnik)
Po drugie jeśli nie jest to palnik atmosferyczny to myślę ze wiekszość ciepła wydziela nie kocioł lecz instalacja która napewno też nie jest zaizolowana
Gość: gnom
2010-03-09 21:45
Po trzecie
Jeśli w kotłowni jest takie podciśnienie, że trudno drzwi otworzyć to cud że ten kocioł w ogóle pracuje. Jestem niemal pewien, że spaliny wywiewane są wentylatorem a powietrze dostaje się do kotłowni kominem.
No cóż, Polska to taki kraj , gdzie nikt nie odważy się zmienić średnicy rury kanalizacyjnej a wentylację potrafi zrobić każdy, nawet producent mebli gastronomicznych.
Gość: csw
2010-03-09 22:23
Re: Za gorąco w kotłowni
Widzę boli co niektórych, iż nie wszyscy stoją w miejscu, ale rozwijają się.

Dziękuje gnomie za odwiedzenie strony. :)

csw