Dodaj ofertę za darmo

Wymiennik glikolowy i rekuperacja

  • 2010-02-26, 00:20

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Wymiennik glikolowy i rekuperacja

    Inwestor w domku jednorodzinnym zaplanowal montaz rekuperatora z glikolowym wymiennikiem ciepla. Czy ktos mógłby odpowiedzieć na nastepujace pytania:
    - jaka powinna byc długośc takiego wymiennika dla domku 150m2
    - jakie odstepy układania rur
    - jaki przepływ
    Dzieki z góry.

    Gość: Maciej

  • 2010-02-26, 12:33

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Wymiennik glikolowy i rekuperacja

    30W/mb czyli 70mb - odstępy - jak "rurka" pozwala.

    Gość: T. Brzęczkowski

  • 2014-09-03

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2010-02-26, 13:05

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Wymiennik glikolowy i rekuperacja

    Domyślam się, że chodzi o wymiennik gruntowy. Jest wiele czynników, które składają się na poprawne działanie takiego urządzenia. Proszę zapoznać się z informacjami znajdującymi sie pod tym linkiem:
    http://www.berluf.com/GWC_pl.pdf?procent=100+%25

    Gość: GWC MAX

  • 2010-02-26, 13:59

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Wymiennik glikolowy i rekuperacja

    Użuwając testera do GWC gruntów nie spotkałem guntu, który by nie "odprowadził " 50 W z metra bieżącego wymiennika - z pewnym zapsaem dałem 30W/mb - Pan uważa, że trzeba dawać 20W? Czy testował Pan grunty? Czy tylko tak... z palca.

    Gość: T. Brzęczkowski

  • 2010-02-26, 19:46

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    A jak wygląda 'tester do GWC" ?

    TESTER ?

    gnom

  • 2010-02-26, 20:22

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Wymiennik glikolowy i rekuperacja

    Nie znam się na wentylacji na tyle dobrze żebym mógł powiedzieć czy jest to 50 W/m czy nie, wiem natomiast, że mój system wentylacyjny z GWC Max i centralą Selen 500 przeszedł chrzest bojowy w styczniu tego roku. Często rano sprawdzałem temperaturę na nawiewie pomiędzy wymiennikiem GWC a centralą Selen (sterownik Selena pokazuje odczyt temp. z 5 czujników ) nigdy nie widziałem niższej niż +3 st.C. Być może gdyby rura w ziemi była krótsza o połowę też by to działało ale na pewno nie wpłynęło by istotnie na obniżenie kosztów całej instalacji.

    Gość: GWC MAX

  • 2010-02-26, 20:28

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Wymiennik glikolowy i rekuperacja

    Ogrzanie czy ostudzenie m3 gruntu o jeden stopień i utrzymanie tego przez sezon to od 400 do 800kWh. Grunt wokół wymiennika odprowadza z niego ciepło. Zbyt rozbudowany wymiennik to koszty + opory. Za mały znów to wzrost temperatury gruntu otaczającego wymiennik. Należy więc dobrać taką długość wymiennika by energia dostarczana przez niego do gruntu była równa możliwości odprowadzania jej przez grunt.
    Jak Pan to zrobi bez testera?

    Gość: T. Brzęczkowski

  • 2010-02-26, 20:32

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Wymiennik glikolowy i rekuperacja

    "Być może gdyby rura w ziemi była krótsza o połowę też by to działało ale na pewno nie wpłynęło by istotnie na obniżenie kosztów całej instalacji"
    Wpłynęłoby... mniej wykopu, materiału energii na cyrkulację...

    Gość: T. Brzęczkowski

  • 2014-09-03

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2010-02-26, 20:41

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Wymiennik glikolowy i rekuperacja

    Kiedy Pan nabył selen500?
    Jak długi ma Pan GWC?

    Gość: TB

  • 2010-02-26, 20:58

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Wymiennik glikolowy i rekuperacja

    Rura w ziemi ma około 200 m, koszt wykopu 1500 zł, pompa obiegowa pobiera około 50 W, Selena mam od października, a wprowadziłem się w grudniu.

    Gość: GWC Max

Odpowiedz
Strona 1 z 2