265
226
269
Strefa ekspertów HVACR

Wspólna komora czerpna

Witam,
Do wspólnej komory czerpnej podpiętych jest 5 central. Komora czerpna jest murowanym elementem konstrukcji budynku podłączona jest to jednej czerpni ściennej.
Jak w takim przypadku obliczyć spręż każdej z central? Jak wyznaczyć straty ciśnienia na takiej komorze.
Całkowita ilość powietrza przy pracy wsztstkich central jest znana około 30000 m3/h
Pozdrawiam

Odczytaj traty jednostkowe na czerpni przy maxymalnym przeplywie dla danej czerpni lub o podobnych parametrach i budowie. Dalej liczysz indywidualnie dla kazdej jednostki.
Nie wiem czy o to Ci chodzilo...

Czyli do każdej z central dodaje straty na czerpni przy wspólnym (łącznym) przepływie na czerpni?

Tak.
Na chlopski rozum, gdy 4 wentylatory ciagna powietrze przez wspolna czerpnia to piaty tez musi znalezc cos dla siebie. W tym momencie zwieksza sie ogolnym przeplyw przez przekroj czerpni i stad maxymalna strata cisnienia. Nie mozez zakladac ze wentylator nr 1 bedzie sie zalaczal tylko i wylacznie gdy 4 pozostale nie chodza. Jesli taka sytuacja nastapi to tylko z korzyscia dla silnika tego wentylatora, bo zmniejszy sie strata na czerpni.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.