Gość: xyz
2010-09-02 09:15
Wspólne czerpnie i wyrzutnie.
Mam takie pytanko. Jak się ma stosowanie wspólnych czerpni i wyrzutni dla kilku central do zapisu o niełączeniu przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach higienicznych? Dostałem do ręki projekt aquaparku gdzie wszystkie (8 central) korzysta ze wspólnej czerpni i wspólnej wyrzutni.
Gość: TOMASZ BANAŚ
2010-09-02 16:40
Re: Wspólne czerpnie i wyrzutnie.
NIE ZNAM DO KOŃCA UKŁADU, ALE JEST TO MOŻLIWE I ZGODNE Z PRZEPISAMI
Gość: Rafal M
2010-09-02 23:30
Re: Wspólne czerpnie i wyrzutnie.
Ja jak rozmawiam z Rzeczoznawcom to na początku kręci nosem ale argument jest jeden, instalacja zaczyna się od centrali a kończy na elemencie nawiewnym/wywiewnym (czerpnia, wyrzutnia, nawiewnik, wywiewnik). Więc można łączyć:). Trzeba tylko uważać na opory i lepiej dać przepustnice aby zabezpieczyć się przed odsysaniem.
Gość: Rekuperatory24.pl
2010-09-06 14:07
Re: Wspólne czerpnie i wyrzutnie.
Przede wszystkim powinno sie dać odpowiednia przepustnicę,tak aby zabezpieczyć dane pomieszczenie przed odsysaniem,to bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa.