Gość: Roman M
2007-12-10 00:00
Woda cieknie!
Woda na szybach i wilgotne sciany! A miało być tak super. Mam rekuperator i sie leje a w domu 70-80% zawilgocenia!
Gość:
2007-12-10 00:00
Re:Woda cieknie!
A może pomyliłeś kanały?
Gość: T. Brzęczkowski
2007-12-11 00:00
Re:Woda cieknie!
Może Ci jakiś "fachowiec" założył rotora???
Gość: Roman M
2007-12-11 00:00
Re:Woda cieknie!
Przecież centralę montował inż. z uprawnieniami (tak mówił)
W pokojach tylko dmucha, a w łazienkach i kuchni wyciaga (sprawdzałem zapałką) dom ma 160m2 a centrala ma być 400m3/godz. Wilgoć jest wszędzie!
Gość: gural
2007-12-11 00:00
Re:Woda cieknie!
cóż - radzę zawołać innego fachowca, naprzód sprawdzając jego uprawnienia, aby sprawdził, co się dzieje i w czym problem: czy w centrali, czy w wykonawstwie, czy może w projekcie - potem będzie można odpowiednio zareagować.
Gość: T. Brzęczkowski
2007-12-11 00:00
Re:Woda cieknie!
Skoro wentylacja pracuje, a wilgotność rośnie to na 100% "fachowiec" zamontował Ci centralę w obrotowym wymiennikiem ciepła!!! Sprawdź czy wymiennik to zwój blachy kręcony oddzielnym silnikiem. Albo podaj typ centrali.
Gość: adi
2007-12-11 00:00
Re:Woda cieknie!
Ta, przy centrali z wymiennikiem obrotowym to będziesz miał wodospad z anemostatu bo tyle wilgoci wraca do pomieszczeń. A tak na poważnie to może masz zawilgocone ściany i wentylacja wyciąga wilgoć do środka pomieszczenia.
Gość: R...
2007-12-11 00:00
Re:Woda cieknie!
Z szyb okiennych???
Gość: Roman M
2007-12-12 00:00
Re:Woda cieknie!
Dzieki za opinie, ale jestem coraz bardziej zdenerwowany.
Z boku centrali jest fiszka REGO 400 VE
Gość: T. Brzęczkowski
2007-12-12 00:00
Re:Woda cieknie!
Wymień centralę i po kłopocie. To bardzo fajna centrala z Litwy. Świetnie się sprawdza tam gdzie duża wilgotność i wysoka temperatura są elementem stałym np baseniki czy oranżerie.
Gość: Roman M
2007-12-12 00:00
Re:Woda cieknie!
Jak to WYMIEŃ! Tu już o tobie debilu pisali. Pytam tych co się znają.
Gość: T. Brzęczkowski
2007-12-12 00:00
Re:Woda cieknie!
Centrala, którą Szanowny Pan posiada, ma wymiennik który całą wilgoć z powietrza usuwanego oddaje powietrzu świeżemu. Ponieważ 4 osobowa rodzina "produkuje" średnio dobowo, około 400gw/h, a wentylacja całą tą wodę zatrzymuje w domu. W takim wypadku wilgotność względna cały czas rośnie, coraz też wyższa jest temperatura punktu rosy i coraz więcej elementów domu mokrych. Mogę tylko zapewnić, że niezależnie co Szanowny Pan o mnie sądzi to będzie się nasilało wraz ze spadkami temperatury zewnętrznej!
Gość: gural
2007-12-12 00:00
Re:Woda cieknie!
Panie Romanie, proszę się nie irytować na innych z powodu tego, iż "fachowiec" dobrał nieodpowiedni typ centrali do Pana potrzeb. Centrala Regu, o której Pan wspomniał, jest produkowana przez litewską firmę Amalva, która robi przyzwoite urządzenia, niemniej jednak typ, który Panu zamontowano, charakteryzuje się dużym odzyskiem wilgoci z wentylowanych pomieszczeń i jej ponownym do nich wprowadzaniu - stąd Pana problemy. Radzę więc ponownie udać się do prawdziwego fachowca, który dobierze odpowiedni typ centrali (niekoniecznie obrażając przy tym innych...)