Wnetylacja w wiezowcu
Witam:)od jakiego czasu mamy problem z wentylacja.Jestesmy laczeni co 2 pietra i jesli ktos u gory robi remont to 2 pietra nizej wszystko wylatuje u niego i wtedy cala lazienka i wc sa brudne pylem.zauwazylismy ze w łazienkach na wannie osiada kurz ktory wylatuje kratka wentylacyjna.Nasz zarzadca stwierdzil ze tak bedzie i nic nie da sie z tym zrobic prosze nam podpowiedziec co mozemy lub na jaki artykul mozemy sie powolac zeby cos z tym zrobic nadmieniam ze u nas w bloku nie ma piecykow gazowych.
Gość: Piotr
2009-12-16 00:00
Re:Wnetylacja w wiezowcu
Niestety, zgodnie z prawem jest OK. W budynkach wznoszonych obecnie nie dopuszcza się włączania co drugą kondygnację, a naście late temu można było tak robić.
Gość: An
2009-12-18 00:00
Re:Wnetylacja w wiezowcu
Witam! Jeśli okna są szczelne zamontowałbym nawiewniki powietrza. Przy nowej stolarce powietrze wraca do mieszkania przez kratki bo nie ma innej drogi dolotu a w mieszkaniu wytwarza się wysokie podciśnienie
pozdrawiam
Gość: Kornik
2009-12-20 00:00
Re:Wnetylacja w wiezowcu
Dziekuje za odp.ale mam jeszcze jedno pytanie czy zamonotowanie na dachu hmmm nie wiem jak to sie fachowo nazywa takiego"cos" zeby nie bylo ciagow wstecznych to cos troche pomoze??