Gość: Zbychu
2008-11-18 00:00
Wentylator dla stacji trafo
Witam jaki wentylator będzie najlepszy dla budynku o powierzchni 20m2 z urządzeniem oddającym 20 kw ciepła?
Gość: J.
2008-11-18 00:00
Re:Wentylator dla stacji trafo
Myślę że nie trzeba tu zbytnio kombinować wystarczy 3 fazy z wyłącznikiem ochronnym, dachowy lub jakiś osiowy jak masz miejsce i powinno załatwić sprawę.:)
Gość: J.
2008-11-18 00:00
Re:Wentylator dla stacji trafo
Chyba że musisz utrzymać jakąś tam konkretną temperaturę? a to już zabawa innego pokroju.
Gość: korgi
2008-11-19 00:00
Re:Wentylator dla stacji trafo
Urzadzenia trafo moga pociagnac przez dluzszy czas przy wyzszych temperaturach bez wiekszej szkody dla nich samych. Ja bym zakladal ze ok 30C jest OK, a max 35C. Dolicz troche zyskow przez przegrody i na maxymalne delta T=5C wylicz ilosc powietrza. Z tego co wiem energetycy preferuja nawiew, zeby im sie brudem stacja nie zachodzila i wywiewaj przez kratki w drzwiach. Nawiew tez kanalem bezposrednio na urzadzenie, a nie tylko przez sciane badz dach.
Gość: dd
2008-11-20 00:00
Re:Wentylator dla stacji trafo
zawsze robie odwrotnie
wywiew z gory
nawiew luwrami w drzwiach :)
ale efekt ten sam - trafok hula aż buczy
Gość: dd
2008-11-20 00:00
Re:Wentylator dla stacji trafo
zawsze robie odwrotnie
wywiew z gory
nawiew luwrami w drzwiach :)
ale efekt ten sam - trafok hula aż buczy
Gość: dd
2008-11-20 00:00
Re:Wentylator dla stacji trafo
zawsze robie odwrotnie
wywiew z gory
nawiew luwrami w drzwiach :)
ale efekt ten sam - trafok hula aż buczy
Gość: korgi
2008-11-20 00:00
Re:Wentylator dla stacji trafo
Ze hula i buczy to tylko zasluga krotnosci wymian.
Ciekawe czy bywales w takich stacjach po przynajmniej roku od zamontowania takiego ukladu?
Wiem z wlasnego doswiadczenia ze elektrycy klna na takie uklady, bo ja wchodza do stacji to maja wszelkiego radzaju smiec w srodku, dlatego ze "pijaczkowy sloneczny patrol" wybiera sobie takie miejsca na kultywowanie pijanstwa. I tak mozna znalezc pety, smieci i inne cholerstwo. A najlepiej jak ktoremus sie zechce "dwojeczke" zrobic i stawia klocka na wejsciu przy luvrach (tak zeby bylo smiesznie oczywiscie), po dwuch dniach letnich temperatur do stacji nie wejdziesz, no chyba ze sie po.....gasz
Pozdrawiam
Gość: gość96
2012-08-10 13:05
Re: Wentylator dla stacji trafo