Wentylacja pomieszczenia z generatorem dwutlenku chloru
Witam
Chcemy w zakładzie zastosować generator dwutlenku chloru do dezynfekcji wody - chemikalia chloryn sodu i kwas solny w tym samym pomieszczeniu w małych pojemnikach. Jaka powinna być wentylacja pomieszczenia w którym zastosowano generator oraz czy istnieje potrzeba zastosowania np. jakiegoś filtra na wypadek wycieku?
Z góry dziękuje za jakąkolwiek odpowiedź!
Gość: Marcin
2008-09-15 00:00
Re:Wentylacja pomieszczenia z generatorem dwutlenku chloru
1.Min. krotność wymian=10,
2.Wentylacja działająca okresowo i powinna być sprzężona z elektromagnetycznym zamkiem w drzwiach wejściowych do pomieszczeń, umożliwiającym wejście personelu po upływie 10 min od momentu zadziałania wentylacji wywiewnej.
3.Kształtki i kanały z blachy nierdzewnej
4.Wywiew 50% dołem 50% górą
Gość: symbiont
2008-09-16 00:00
Re:Wentylacja pomieszczenia z generatorem dwutlenku chloru
Dzięki za szybką odpowiedź.
Jeszcze tylko jedno pytanko - czy jest to określone na podstawie jakiś przepisów ? Muszę się na coś powołać....
Gość: Marcin
2008-09-16 00:00
Re:Wentylacja pomieszczenia z generatorem dwutlenku chloru
http://www.bhp.iq.pl/przep28.htm, tutaj jest częśc przepisów, jest jeszcze jedno rozporządzenie, jak będe miał trochę czasu to je odnajdę.
Gość: symbiont
2008-09-17 00:00
Re:Wentylacja pomieszczenia z generatorem dwutlenku chloru
To rozporządzenie znam. Nie ma w nim nic na temat dwutlenku chloru, możemy się chyba odnieść tylko w stosunku do kwasu solnego.
Dlatego nie wiem skąd aż 10 wymian powietrza dla ClO2...(no i pozostałe obostrzenia).