Wentylacja pokoju hotelowego
Witam,
Zastanawiam się jaka jest minimalna ilość powietrza wywiewanego z pokoju hotelowego z dwoma łózkami jedno osobowymi i łazienką (natrysk, miska ustępowa, umywalka)
Pokoje są na poddaszu i nie ma możliwości zrobić pełnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, więc nawiewniki będą w oknach a wyciąg przez łazienkę.
Pozdrawiam
Gość: egoman
2014-12-01 11:05
Re: Wentylacja pokoju hotelowego
Nawiew na osobę minimum 30m3/h
Wywiew wg norm dla łazienki 50m3/h