Wentylacja mechaniczna piwnicy domu - jak prawidłowo zaplanować/wykonać

Gość: basiorexus
2013-06-06 11:41
Wentylacja mechaniczna piwnicy domu - jak prawidłowo zaplanować/wykonać
Gość: HESTOR
2013-07-11 11:57
Re: Wentylacja mechaniczna piwnicy domu - jak prawidłowo zaplanować/wykonać
1. Jeżeli temperatura powietrza jest nie mniejsza niż 17C i udział ilości powietrza w bilansie całego domu niewielki (10-20%)to bym ją włączył do systemu całego domu . Wilgotność większa nie stanowi problemu, a nawet lepiej .
2. wybór centralki - nie komentuję bo jestem z konkurencji :)
3. 0,3-0,5 wymiany powietrza dla piwnicy powinny wystarczyć jeżeli jest ona "magazynem" a nie np. fitness.....