Wentylacja kuchni - problem techniczny
Posiadam okap o wymiarach 3,3x0,8 m odsłoniety z jednej dluzszej strony, ktory wg obliczen jest w stanie usunąć okolo 2000 m3/h powietrza z pomieszczenia kuchni.
Jak rozwiazac problem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w tej kuchni w przypadku gdy okap bedzie pracowal okresowo w zaleznosci od potrzeb? Jednym ze znanych mi sposobow jest zainstalowanie dwoch centralek i w przypadku dzialania okapu pracuja dwie centralki natomiast gdy okap zostanie wylaczony, automatycznie wylaczona zostaje jedna z centralek. Jednak jest to zbyt kosztowna inwestycja.
Czy mozliwe jest(a jesli tak to w jaki sposob) wykorzystanie w tym przypadku tylko jednej centralki, a moze ten problem mozna rozwiazac jeszcze inaczej.....?
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam!
Gość: T. Brzęczkowski
2005-01-20 00:00
Re:Wentylacja kuchni - problem techniczny
Włączanie okapu niech wyłącza silnik wyciągowy w centrali.
Gość: Grecja
2005-01-20 00:00
Re:Wentylacja kuchni - problem techniczny
Zgadzam sie z Panem, ale problemem dodatkowym jest zmywalnia ktora znajduje sie w tej kuchni, z ktorej nalezy przez caly czas usuwac powietrze (ok. 400m3/h)
Czy dopuszczalne jest podlaczenie okapu do instalacji wywiewnej?
Gość: spostrzegawczy
2005-01-20 00:00
Re:Wentylacja kuchni - problem techniczny
zaprojektować centralę nawiewną z wentylatorem dwubiegowym.
Gość: spostrzegawczy
2005-01-20 00:00
Re:Wentylacja kuchni - problem techniczny
tfu.centralę wywiewną !!!
Gość: spostrzegawczy
2005-01-20 00:00
Re:Wentylacja kuchni - problem techniczny
centralę wywiewną !!! pomyłka
Gość: T. Brzęczkowski
2005-01-20 00:00
Re:Wentylacja kuchni - problem techniczny
Przecież centrale są kilkubiegowe i wyłączanie nawiewu moze zwiększyć nadmuch. Może też chdzić 400m3 stale a gdy włączysz okap przyspieszyć może tylko nadmuch.
Gość: Grecja
2005-01-20 00:00
Re:Wentylacja kuchni - problem techniczny
Przecież centrale są kilkubiegowe i wyłączanie nawiewu moze zwiększyć nadmuch. Może też chdzić 400m3 stale a gdy włączysz okap przyspieszyć może tylko nadmuch.
Hmmm nie bardzo rozumie co ma Pan na mysli w pierwszym zdaniu...
Gość: spostrzegawczy
2005-01-21 00:00
Re:Wentylacja kuchni - problem techniczny
zastosuj wentylator wyciągowy dwubiegowy.Jeżeli zależy ci na właściwym bilansie powietrza zblokuj biegi wentylatora z układem nawiewnym tez dwubiegowym-wyzszy bieg wentylatora-wyzszy bieg w centrali nawiewnej.Koniecznie zalecić częste czyszczenie łapaczy tłuszczu w okapie-opory.sorry za szybkie wypowiedzi wczoraj ale wpadłem na forum na krótką chwilkę.