Wentylacja garażu, rozmieszczenie czujników CO2

Witam. Mam pytanie odnośnie rozmieszczenia czujników CO2 w garażu podziemnym. Zaprojektowana została wentylacja nawiewno wywiewna. Jaki czujnik zastosowac i jaki zasięg ma taki czujnik? Proszę o jakąkolwiek reakcje :)

Jaki zasięg...? Poziomo stężenie CO2 jest jednakowe, więc "zasięg" miernika jest taki jakie pomieszczenie. Natomiast w pionie, to jest problem, najwięcej CO2 gromadzi się na górze i przybywa go nieproporcjonalnie. Np można mieć przy podłodze 400ppm o przy suficie 600, ale też i 2000ppm. Teraz by coś mierzyć obiektywnie to należałoby dać miernik na wysokości głowy, ale wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że go ukradną, a koszt to kilka tysięcy zł.

W zaprojektowanym garażu częściowo otwartym wstawialiśmy czujniki na wysokości 30-40cm nad posadzką. Gazy z samochodów są generalnie cięższe od powietrza więc będą "siedzieć" na dole.

Z jakiego powodu CO2 ma się gromadzić na dole? Że z rury wydechowej wychodzi podgrzane????

W garażach montuje sie jeśli już to detektoru TLENKU WĘGLA a nie dwutlenku węgla. O wysokości montazu takich detektorów mówi DTR-ka samego detektora ja spotkałem sie z detektorami które producent pozwala montować na wysokości od 30 - 180 cm od posadzki. Jednak najczesciej jest to ok 150-180 choćby z powody wandalizmu przecież trzeba by sie nieżle nakombinować żeby kopnąć detektor umieszczony na wyskoości 180 cm.
Choć i tacy sie zdażają. Co do kosztów to już inna sprawa pojedynczy detektor kosztuje od 300 do 500 pln do tego montaż i oczywiście automatyka która pozwoli w odpowiedni sposób wysterować wentylatory wyciagowe.
Jeśłi chodzi o rozmieszczenei w garazu też o tym mówi DTR-ka najczęściej "zasięg" detektora to 4 m wiec detektory powinny być rozmieszczone maksymalnie co 8 m aby "pokryły" cały obszar garażu.
Jak masz jeszcze jakeis pytania - pisz śmiało
p. T.B pewnie wstawiłby do garażu rekuperatorek i kran bezdotykowe :P....

Pytanie było dosyć jasne i precyzyjne >>> Mam pytanie odnośnie rozmieszczenia czujników CO2 w garażu podziemnym<<< Nie o czujniki CO.

Witam
A moja odpowiedz była na temat - nie spotkałem sie z montażem czujników (detektorów) dwutlenku węgla
Czujniki dwutlenku węgla raczej stosowane są to określania jakości powietrza w pomieszczeniach. Ktoś zaraz powie że garaż to też pomiesczenie ale mnie chodzi o pomieszczenia gdzie ludzie przebywają cały czas - biura, centra handlowe itp itd

Ja ze swojej strony zapomnialem napisać że oczywiście chodziło mi również o detektory CO (telnku węgla/czadu) a nie dwutlenku. Co do wandalizmu to owszem, też o tym dyskutowaliśmy, czujniki umieszczono w malych klatkach. Lepsze to niż montować je na 180cm. Koszt jendego to 250 euro. Kalibracja i serwis co roku.

I to mi sie podoba!! Brawo zzz Tak trzymac.
Masz rację dobrze odpowiedziałeś!! To zdecydowanie pytający jest idiotą, ze zadał pytanie o to z czym sie nie spotkałeś. Do admina prośba : wycinajcie takie pytania!
I do nastepnych APEL :::najpierw odpowiedź a potem pytanie tak bedzie latwiej!!!

Czujniki CO2 montuje się na wysokości 100 do 200 mm nad poziomem podłoża. W garażach oprócz czujników CO nontuje się również czujniki propan-butan - wysokość montażu do 150 mm nad podłożen(gaz ciężki).
Czujniki CO2 najczęściej montuje się nie jako czujniki jakości powietrza, lecz jako zabezpieczenie w pomieszczeniach, gdzie może dojść do gromadzenia się CO2 - piwnice win, dojrzewalnie piwa, miejsa przelewania lub przechowywania CO2.
Pozdrawiam

Wejdz na gazex.com.pl i bedziesz wszystko wiedzial na ten temat. powodzenia

Możesz też wejść na www.detektory.pl
W garażu można zastosować detektory tleku węgla CO (nakazane przez prawo dla garaży powyżej 10 stanowisk) jak i detektory dwutlenku węgla CO2, albo też 2 w 1 (przykładowo detektor WG-28 GAZEXu).
Większość producentów określa "zasięg" (w "" dlatego, że to gaz dochodzi do detektora, a nie na odwrót) na max.8m. Wysokość montażu z reguły 150-250cm. Oczywiście nie powinno się projektować detektorów w pobliżu nawiewów i wywiewów wentylacji, bramy garażowej itp. Powinno się także przewidzieć ewentualne przeszkody na drodze gazu np. duże kanały wentylacyjne, które moga znacznie opóźniać dojście gazu do detektora.
Detektory dwutlenku węgla stopniowo wchodzą na rynek ponieważ ludzie zaczęli sterować wentylacją tylko i wyłącznie za pomocą detektorów tlenku węgla, a to jest nieprawidłowe. Spaliny z dobrze wyregulowanego silnika nie zawierają dużo tlenku węgla w stosunku do starego diesla. W takim przypadku można sobie "zadymić" cały garaż, a detektor nie zareaguje. Znacznie więcej w spalinach jest CO2, który także jest niebezpieczny tylko w znacznie większych ilościach. Nie wspominając już o świeżości powietrza czy tworzących się grzybach.
Jeżeli chodzi o detektory to polecam te z wymiennymi sensorami. Są dużo tańsze w eksploatacji, niewiele droższe w zakupie, a w razie awarii nie trzeba ich demontować.
Polecam firmę SIGNAL z Sopotu. Można się sporo dowiedzieć.

"Silniki Diesla w porównaniu z benzynowymi emitują w spalinach znikome ilości tlenku węgla, ale wydzielają inne substancje szkodliwe dla zdrowia, m.in. CO2, tlenki azotu, sadze i węglowodory. Dlatego w sytuacji gdy w garażu będą parkowały w zdecydowanej większości lub wyłącznie samochody osobowe napędzane silnikami wysokoprężnymi, sterowanie wentylacją powinno wykorzystywać także detektory dwutlenku węgla, gdyż niski poziom tlenku węgla w spalinach silników Diesla nie będzie uruchamiał wentylacji, nawet gdy dojdzie do znacznego stężenia spalin w powietrzu."

to cytat z art nt. wentylacji garaży - głównie sterowania went. za pomocą det. Co i LPG, ale i nt. CO2 się wypisał człowiek. polecam: Wentylacja garaży – sterowanie detektorami CO i LPG, W. Joniec, www.rynekinstalacyjny.pl

"detektory dwutlenku węgla" - ktoś to w ogóle robi? i po co? słyszałem o miernikach a nie detektorach .

Za chwilę każda ściana w garażu będzie "obsra..." detekrotami telenków , dwutlenków, chlorków , fosforków, i całej tablicy mendelejewa

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.