273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

Wentylacja basenu

Jak sądzicie? czy na wentylację w szatniach i natryskach basenowych dac oddzielna centrale czy da sie to jakos połączyc z główna centralą pom. hali basenu??? Dodam ze jest to miejska kryta pływalnia - obiekt sredniej wielkosci - basen duzy 25/15m , brodzik dla dzieci , jakkuzi.

Trzeba było nie startować do przetargu skoro nie masz o tym pojęcia.

hihi dobre z przetargiem
ale może to trzecia ręka co robi projekt.
a tak wogóle to OSOBNO - PROJEKTANCIE

Nie startowałem do zadnego przetargu - to tak dla tej gnidy powyżej.

Jedna z firm produkujących centrale zaproponowała rozwiazanie polegające na wykonaniu odejscia w centrali przed nagrzewnicą, kanałem jako nawiew do szatni z podłączeniem do nagrzewnicy strefowej - stąd moje pytanie powyżej.
Czy ktos spotkał moze takie rozwiazanie?

Pytanie jest całkiem interesujące. Zawsze należy dążyć do minimalizacji kosztów inwestycyjnych jeśli nie jest to sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Po pierwsze rozmawiamy o szatniach i natryskach. Są to pomieszczenia kompletnie różne. Pod natryskami panują warunki podobne do tych na basenie (mokrzy nadzy ludzie w pomieszczeniu o dużej wilgotności , jest im obojętne jaka panuje tam wilgotność bo i tak stoją pod natryskiem a im cieplej tym lepiej ) i szatnie gdzie są ludzie rozbierający się i ubierający się. W szatniach temperatura powinna być niższa niż pod natryskami (jak ktoś chodzi na basen to powinien wiedzieć dlaczego) i powietrze bardziej suche.
Jest to chyba wystarczająca odpowiedź.
Mam jedno pytanie, jaka jest temperatura i wilgotność powietrza przed nagrzewnicą w centrali basenowej ?

projekt narazie jest w powijakach i szczegółów wiekszych narazie nie znam.

Wczoraj handel używanymi samochodami a dzisiaj spece od wentylacji i klimatyzacji . Jutro pewno będzie pilotował F 16 albo przeprowadzi zabieg chirurgiczny . Wreszcie zostanie jakimś ministrem . Polak wszystko potrafi Bez obrazy kolego nie podejmuj się takich prac .

Napisałeś, że firma (?) zaproponowała. Jeśli zaproponowała to chyba wie co. Jeśli nie wie to daj sobie z nią spokój. Zwykle przed nagrzewnicą jest komora mieszania. Pytanie: czy odejście jest przed komorą mieszania czy po ? A nawet jak jest przed to w centralach z dużym odzyskiem ciepła temperatura powietrza dochodzi do +32C - +35C. Nie nadaje się więc do nawiewu do szatni.
Nie należy wierzyć we wszystko co mówią handlowcy.

http://www.sobieradek.pl/standard/shop/9---Wentylacja.html
Super sklep. Sprawdzeni dostawcy i wszystko jest na swoim miejscu.
POLECAM :)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.