Gość: Maciej
2010-03-03 22:33
Wentylacja basenu
Jak sądzicie? czy na wentylację w szatniach i natryskach basenowych dac oddzielna centrale czy da sie to jakos połączyc z główna centralą pom. hali basenu??? Dodam ze jest to miejska kryta pływalnia - obiekt sredniej wielkosci - basen duzy 25/15m , brodzik dla dzieci , jakkuzi.
Gość: to proste
2010-03-04 07:12
Re: Wentylacja basenu
Trzeba było nie startować do przetargu skoro nie masz o tym pojęcia.
Gość: OTTO
2010-03-04 07:51
Re: Wentylacja basenu
hihi dobre z przetargiem
ale może to trzecia ręka co robi projekt.
a tak wogóle to OSOBNO - PROJEKTANCIE
Gość: Maciej
2010-03-04 17:10
Re: Wentylacja basenu
Nie startowałem do zadnego przetargu - to tak dla tej gnidy powyżej.

Jedna z firm produkujących centrale zaproponowała rozwiazanie polegające na wykonaniu odejscia w centrali przed nagrzewnicą, kanałem jako nawiew do szatni z podłączeniem do nagrzewnicy strefowej - stąd moje pytanie powyżej.
Czy ktos spotkał moze takie rozwiazanie?
Gość: gnom
2010-03-04 23:39
Warto pomyśleć o nowych rozwiązaniach
Pytanie jest całkiem interesujące. Zawsze należy dążyć do minimalizacji kosztów inwestycyjnych jeśli nie jest to sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Po pierwsze rozmawiamy o szatniach i natryskach. Są to pomieszczenia kompletnie różne. Pod natryskami panują warunki podobne do tych na basenie (mokrzy nadzy ludzie w pomieszczeniu o dużej wilgotności , jest im obojętne jaka panuje tam wilgotność bo i tak stoją pod natryskiem a im cieplej tym lepiej ) i szatnie gdzie są ludzie rozbierający się i ubierający się. W szatniach temperatura powinna być niższa niż pod natryskami (jak ktoś chodzi na basen to powinien wiedzieć dlaczego) i powietrze bardziej suche.
Jest to chyba wystarczająca odpowiedź.
Mam jedno pytanie, jaka jest temperatura i wilgotność powietrza przed nagrzewnicą w centrali basenowej ?
Gość: MACIEJ
2010-03-06 11:43
Re: Wentylacja basenu
projekt narazie jest w powijakach i szczegółów wiekszych narazie nie znam.
Gość: jan
2010-03-06 20:40
Re: Wentylacja basenu
Wczoraj handel używanymi samochodami a dzisiaj spece od wentylacji i klimatyzacji . Jutro pewno będzie pilotował F 16 albo przeprowadzi zabieg chirurgiczny . Wreszcie zostanie jakimś ministrem . Polak wszystko potrafi Bez obrazy kolego nie podejmuj się takich prac .
Gość: gnom
2010-03-08 10:36
Nie rozumiem
Napisałeś, że firma (?) zaproponowała. Jeśli zaproponowała to chyba wie co. Jeśli nie wie to daj sobie z nią spokój. Zwykle przed nagrzewnicą jest komora mieszania. Pytanie: czy odejście jest przed komorą mieszania czy po ? A nawet jak jest przed to w centralach z dużym odzyskiem ciepła temperatura powietrza dochodzi do +32C - +35C. Nie nadaje się więc do nawiewu do szatni.
Nie należy wierzyć we wszystko co mówią handlowcy.
Gość: gość@93
2012-08-09 12:41
Re: Wentylacja basenu