Wentylacja apteki
Moje pytanie dotyczy ilości powierza przewidzianego dla wentylacji pomieszczeń apteki. Czy przyjmując 10m3/h*m2 (żródło: Recknagel) otrzymam opymanlą ilość powietrza nawiewanego?? Czy nawiewniki z filtrem absolutnym stosujemy tylko w pomieszczeniach receptury i mieszalni czy również w innych?
Gość: T. Brzęczkowski
2005-11-04 00:00
Re:Wentylacja apteki
Robiłem pomiary utrzymania stałych warunków CO2 i ww na człowieka i wychodzi 12-18 m3/h na osobę. Jeżeli zrobisz 10m3 /m2 a apteka będzie miała 100 m2 i 3m wys przy założeniu 5-8 osób w aptece będzie trzeba dokładać nawilżacze. Bez sensu.
Gość: szoł-men
2005-11-06 00:00
Re:Wentylacja apteki
Moje pytanie dotyczy ilości powierza przewidzianego dla wentylacji pomieszczeń apteki. Czy przyjmując 10m3/h*m2 (żródło: Recknagel) otrzymam opymanlą ilość powietrza nawiewanego?? Czy nawiewniki z filtrem absolutnym stosujemy tylko w pomieszczeniach receptury i mieszalni czy również w innych?
polecam przeczytać stosowne rozporzadzenie
Gość: czarny
2005-11-07 00:00
Re:Wentylacja apteki
w pomieszczeniach apteki 1,5 wym/h, prócz pomieszczenia receptury i zmywalni 2 wym/h, i z czego pamiętam to w recepturze i zmywalni nadciśnienie, filtr absolutny w pomieszczeniach receptury i zmywalni, ale z czego się oriętuje to nie w wszystkich rejonach Polski są one wymagane, zwykle wystarczy przed tymi pomieszczeniami filtr EU 5
Gość: Marta
2005-11-08 00:00
Dzięki
Dzięki za podpowiedzi, niestety problemy pojawiają się przy rozprowadzeniu powietrza - boje z panią architekt ;)
pozdrawiam
M
Gość: T. Brzęczkowski
2005-11-08 00:00
Re:Wentylacja apteki
Zawsze współczuję każdemu kto musi funkcjonować tam gdzie wentylacja zależy o kubatury a nie od zużywania powietrza.
Gość: Wentylek
2005-11-08 00:00
Re:Wentylacja apteki
Oj zawszę mogę przyjechać zmietrzyc CO2 wilgotność i poprawić gdy coś nie tak.
Ale u nas odebranie wentylacji to zupełnie nie to samo co skuteczna wetylacja.
Mamy chyba najbardziej rygorystyczne przepisy na świecie i najgorszą wentylację (odebraną) Koło mnie w lokalu w warunkach było 15 wymian na godz. Poniewaz jest to nierealne, właściciel wywalił 90cm otwór w ścianie, zamontował w nim "smigłowca" i do odbioru otwiera drzwi, smigło chuczy, jest OK . Kontrola wychodzi, płyta styropianu wchodzi w ścianę, a siekiera niemożebna wisi.
Gość: Mc Mace
2006-01-18 00:00
Re:Wentylacja apteki
Telefony do zapytań o najskuteczniejszy na świecie i najprostszy dzięki swej doskonałości a więc i bardzo tani system filtracji powietrza w recepturze apteki - urządzenie "defender", odpowiadające wszelkim normom: Majestic-Polska (reprezentant koncernu HMI w Polsce)z serwisem: 696 740 876 lub 692 524 789 - urządzenie "defender". Prezesi Andy Baumgart (Canada), Grażyna Iłgowska (Polska), Dep. Serwisu: Lucjan Maciejewski
Gość: Jacek
2006-01-20 00:00
Re:Wentylacja apteki
Gość: andrzej
2006-02-01 00:00
Re:Wentylacja apteki
Telefony do zapytań o najskuteczniejszy na świecie i najprostszy dzięki swej doskonałości a więc i bardzo tani system filtracji powietrza w recepturze apteki - urządzenie defender, odpowiadające wszelkim normom: Majestic-Polska (reprezentant koncernu HMI w Polsce)z serwisem: 696 740 876 lub 692 524 789 - urządzenie defender. Prezesi Andy Baumgart (Canada), Grażyna Iłgowska (Polska), Dep. Serwisu: Lucjan Maciejewski
Gość: Wally
2006-02-01 00:00
Re:Wentylacja apteki
No i z porady zrobiła się reklama.
Rozporządzenie wyszlo 3 lata temu a dopiero teraz apteki się biora za to.
jak nie ma przygotowalni leków - filtry absolutne nie są potrzebne.
Też polecam nasze filtry elektrostatyczne na www.koss.pl i centrale rekuperacyjne.
Jest prawie 10 tys aptek w karaju i jest o co walczyć.
Gość: jojo
2006-06-17 00:00
Re:Wentylacja apteki
w pomieszczeniach apteki 1,5 wym/h, prócz pomieszczenia receptury i zmywalni 2 wym/h, i z czego pamiętam to w recepturze i zmywalni nadciśnienie, filtr absolutny w pomieszczeniach receptury i zmywalni, ale z czego się oriętuje to nie w wszystkich rejonach Polski są one wymagane, zwykle wystarczy przed tymi pomieszczeniami filtr EU 5
ok, co do ilości wymian jest rozporzadzenie ministra, ale co to filtra i nadciśnienia są jakieś przepisy? (w rozporządzenie nic nie znalazłem) czy to sa wymagania miejscowych słuzb sanitarnych?
Dzięki za info. Pozdr.
Gość: jojo
2006-06-17 00:00
Re:Wentylacja apteki
w pomieszczeniach apteki 1,5 wym/h, prócz pomieszczenia receptury i zmywalni 2 wym/h, i z czego pamiętam to w recepturze i zmywalni nadciśnienie, filtr absolutny w pomieszczeniach receptury i zmywalni, ale z czego się oriętuje to nie w wszystkich rejonach Polski są one wymagane, zwykle wystarczy przed tymi pomieszczeniami filtr EU 5
ok, co do ilości wymian jest rozporzadzenie ministra, ale co to filtra i nadciśnienia są jakieś przepisy? (w rozporządzenie nic nie znalazłem) czy to sa wymagania miejscowych słuzb sanitarnych?
Dzięki za info. Pozdr.