Gość: Anna P.
2006-12-17 00:00
Wady układów freonowych VRV
Czy jest ktos w stanie podac jakakolwiek wade tych ukladow? Wszedzie i wszyscy je zachwalaja, ale ja nie jestem specjalnie przekonana. Wszystko ma swoje wade, vrv tez. czy ktos posluzy rada?
Gość: ion
2006-12-18 00:00
Re:Wady układów freonowych VRV
wadą może być ich złożoność, ale jeśli montaż i dostawa jest ze strony firmy na rynku uznanej to można przyjąc, ze jest fachowa obsługa i problem "mrugającej lampki", o której nikt nie wie co oznacza, jest niewielki.
Gość: Kris
2006-12-18 00:00
Re:Wady układów freonowych VRV
no cóż są i wady:
-duża moc przyłaczeniowa elektryczna do budynku
-problem drogich "rozdzielaczy" na kondygnacje - duży koszt
-kłopoty z wyciekiem czynnika z instalacji - zdaża się to realnie przy dokładaniu kolejnych pomieszczeń lub kondygnacji
-przy VRV kanałowych - dodatkowe koszty zakupu nawiewników do nawiewu powietrza, puszki, flexy, izolacje
-małe spręże dyspozycyjne za VRV
-duży gradient temperatur w pomieszczeniu -rozwarstwienie temperatur -niezgodny z normą EN ISO 7730
-brak spełnienia normy wentylacyjnej EN ISO 7730 w zakresie maksymalnej i minialnej prędkości powietrza w pomieszczeniu,
-hałas - może być powyżej dopuszczalnego 35dBA dla biur
Gość: Fachman
2006-12-18 00:00
Re:Wady układów freonowych VRV
No i pinieziazki. Duzo za duzo.
Gość: Leszek
2006-12-18 00:00
Re:Wady układów freonowych VRV
dodatkowe koszty zakupu nawiewników do nawiewu powietrza, puszki, flexy, izolacje
też są przy innych kanałowych nie musi to być VRV
podobnie z gradientem temperatur ten sam problem przy zwykłych splitach
Gość: Fachman
2006-12-19 00:00
Re:Wady układów freonowych VRV
A tak wogule to VRV jest chyba tylko u Daikina. Cala reszta swiata stosuje VRF. Kolejna wada, Daikin jak wiadomo najdrozszy :)
Gość: Projektant
2006-12-20 00:00
Re:Wady układów freonowych VRV
Przy projektowaniu instalacji "freonowych" ważna rzecza jest poprowadzić tak przewody, aby w przypadku rozszczelnienia w pomieszczniu nie przekroczona została max. granica stężenia freonów w powietrzu :-). Większość projektantów ma to gdzieś... az do czasu wypadku!
Gość: melasa
2006-12-20 00:00
Re:Wady układów freonowych VRV
O czym wy w ogóle mówicie? Co to jest VRV?
Gość: Mariusz
2006-12-20 00:00
Re:Wady układów freonowych VRV
Proszę szanwnych Panów o poczytanie na temat takich lub podobnych systemów, jest tego od groma w interneci i dopiero pisać na forum. To co jest napisane wyżej to same lub prawie same pierdoły. Do tych systemów należy przyszłość czy to jest VRV czy VRF.Pan Kris nie ma pojęcia o czym pisze.