Mam pytanie, które z urządzeń chłodniczych: absorcyjne amoniakalne, absorcyjne bromolitowe, adsorpcyjne jest najbardziej atrakcyjnym urządzeniem (najczęściej instalowanym z tym pewnie wiązesie cena jak i wydajnosc). i gdzie możemy spotkać instalacji tego typy instalacji.

Mam pytanie, które z urządzeń chłodniczych: absorcyjne amoniakalne, absorcyjne bromolitowe, adsorpcyjne jest najbardziej atrakcyjnym urządzeniem (najczęściej instalowanym z tym pewnie wiązesie cena jak i wydajnosc). i gdzie możemy spotkać instalacji tego typy instalacji.
Jezeli mowimy o duzych przemyslowych, to najbardziej rozpowszechnione sa urzadzenia bromo-litowe. Mniejsze moga byc i na amoniak. Adsorpcyjne maja na razie za male COP, ale sa usprawniane i w polaczeniu z energia sloneczna stanowia ciekawe rozwiazanie. Uwazam, ze przyszloscia sa absorpcyjne bromo-litowe. Te urzadzenia sa bardzo interesujace z punktu widzenia zastosowan. Mozemy podjac temat nieco szerzej. Pozdrawiam.

"Jezeli mowimy o duzych przemyslowych, to najbardziej rozpowszechnione sa urzadzenia bromo-litowe. Mniejsze moga byc i na amoniak"
A w jakich gałęziach przemysłu są one używane (absorpcyjne i bromolitowe) w Polsce i na świecie? Chyba amoniakalne uzywane są do niższych temperatur i w stosowano je częściej w chłodnictwie.
Czy absorpcyjne bromo-litowe mają szanse w klimatyzacji nowoczesnych budynków?
Adsorpcyjne maja na razie za male COP, ale sa usprawniane i w polaczeniu z energia sloneczna stanowia ciekawe rozwiazanie."
Czytałem o tak zwanym solar cooling’u ale chyba jeszcze nie powstała żadna taka instalacja w Polsce. Jeżeli Pan posiada jakieś ciekawe materiały i mogły je udostępnić byłbym wdzięczny
Pozdrawiam

"Jezeli mowimy o duzych przemyslowych, to najbardziej rozpowszechnione sa urzadzenia bromo-litowe. Mniejsze moga byc i na amoniak"
A w jakich gałęziach przemysłu są one używane (absorpcyjne i bromolitowe) w Polsce i na świecie? Chyba amoniakalne uzywane są do niższych temperatur i w stosowano je częściej w chłodnictwie.
Czy absorpcyjne bromo-litowe mają szanse w klimatyzacji nowoczesnych budynków?
Adsorpcyjne maja na razie za male COP, ale sa usprawniane i w polaczeniu z energia sloneczna stanowia ciekawe rozwiazanie."
Czytałem o tak zwanym solar cooling’u ale chyba jeszcze nie powstała żadna taka instalacja w Polsce. Jeżeli Pan posiada jakieś ciekawe materiały i mogły je udostępnić byłbym wdzięczny
Pozdrawiam

Absorpcyjne bromolitowe jak najbardziej do klimatyzacji budynków. Działa jak "zwykły" agregat wody lodowej. Tylko, ze w Polsce na razie nikt nie odważy sie na klimatyzację budynku za pomocą "absorpcji". Pozdrawiam

"Absorpcyjne bromolitowe jak najbardziej do klimatyzacji budynków. Działa jak "zwykły" agregat wody lodowej. Tylko, ze w Polsce na razie nikt nie odważy sie na klimatyzację budynku za pomocą "absorpcji". Pozdrawiam"
A co z amonikalnymi absorpcyjnymi urządzeniami chłodniczymi, maja jakąś szanse np. chłodnie gdzie potrzebna jest niższa temperatura, a może adsorpcyjne urządzenia chłodnicze, które potrzebują niższa temperature napedąwa
Pozdrawiam

Absorpcyjne bromolitowe jak najbardziej do klimatyzacji budynków. Działa jak zwykły agregat wody lodowej. Tylko, ze w Polsce na razie nikt nie odważy sie na klimatyzację budynku za pomocą absorpcji. Pozdrawiam
A co z amonikalnymi absorpcyjnymi urządzeniami chłodniczymi, maja jakąś szanse np. chłodnie gdzie potrzebna jest niższa temperatura, a może adsorpcyjne urządzenia chłodnicze, które potrzebują niższa temperature napedąwa
Pozdrawiam

Na amoniak moga zejsc do wiekszych minusow. Bo na bromek litu to tylko do klimatyzacji.

Absorpcyjne urzadzenia chlodnicze zasilane sa np. para z elektrociepłowni, ale równie dobrze można zasilać urządzenia sprężarkowe wykorzystując turbine odśrodkowa.
W przypadku gdy mamy te dwa rozwiazania, ktore jest lepsze(zalety wady) ??

Absorpcyjne urzadzenia chlodnicze zasilane sa np. para z elektrociepłowni, ale równie dobrze można zasilać urządzenia sprężarkowe wykorzystując turbine odśrodkowa.
W przypadku gdy mamy te dwa rozwiazania, ktore jest lepsze(zalety wady) ??
Nic za darmo. Parę też musisz wytworzyć. I to też kosztuje. Opłaca się absorpcyjne zasilene gazem w przypadku, gdy np. zakład produkcyjny nie dostaje z elektrowni przydziału mocy i potrzebuje chłód. Więc sprężarkowego nie zainstaluje. Przesył pary na duże odległości wiąże się z dużymi stratami. Chyba, że mówiwsz o postawieniu chillera w elektrocieplowni. Jest juz taki uklad w Polsce i chyba ma sie dobrze. Pozdrawiam.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.