265
226
269
Strefa ekspertów HVACR

Ubytki wody grzewczej w CO

Czym może być spowodowane dość częste dopełnianie zamkniętego układu CO?

Może to bardzo prosta odpowiedz - wyciekiem w miejscu niewidocznym

Korozja=> polipeptydy transmembranowe po podgrzaniu zw rozkładające organikę (OWO) na H+ ( pH = 0!) i CO2! Inna nazwa to : kropki i druty, albo nano bakterie heterotroficzne! Ani OWO, ani Si koloidalnej nie można się pozbyć z wody!

Cała instalacja wnikliwie zbadana, nie widać ubytków wody nawet przy odpowietrznikach.
A co ciekawsze - częściej należy dopełniać jeżeli na zewnątrz jest temperatura powyżej 10 stopni C, w zimie ubytki nie występują przy temperaturze kilku stopni C lub na minusie.
I to mnie ciekawi. Nie ruzumiem już tematu.

Kwestia jak instalacja jest uzupełniana ? ręcznie czy automatycznie ? Instalacja jest nieprawidłowo odpowietrzona i uzupełniona . najlepiej załozyć separator np. PNEUMATEX-a i zawór napełniający np. SYR-a. Problem znika .
Z poważaniem Cezary

Instlacja jest uzupełniania ręcznie poprzez zawór kulowy, w automacie Reflex zepsuta pompka i samoczynne uzupełnianie nie działa.
A co nam daje separator?

Instalacja nieprawidłowo odpowietrzona i uzupełniona - wywołuje ubytki wody. To co się z nią dzieje - wyparowuje przez odpowietrzniki?

a ciśnienie wstępne naczyniu wzbiorczym ustawione prawidłowo?

Oczywiście - przy dopełnianiu, również ciśnienie w zbiorniku Reflex jest ręcznie ustawiane na 35 % objętości.

A na czym polega prawidłowe odpowietrzenie i uzupełnienie wody - być może jakiś błąd non stop popełniam

A sprawdzałeś czy przez zawór bezpieczeństwa woda ci nie ucieka

Zawór bezpieczeństwa jest OK, nie ma żadnych wycieków. Jak i z całej instalacji - szczelna i sucho wszędzie.
I właśnie to jest trochę dziwne.
Sytuacja ewidentnie wskazuje na istnienie nieszczelności, których fizycznie nie ma.
Ciężka sytuacja do rowikłania. Już nie wiem o co chodzi.

a jakie duże są te ubytki?

a jakie duże są te ubytki?

Nigdy nie sprawdzałem na liczniku.
Kontrolę mam na zbiorniku wyrównawczym REFLEX sterowanym sygnałem przekroczenia minimalnego poziomu wody ze stabilizajcą ciśnienia i kompresorem.
Dobija się na 35% i po 2 tygodniach spada do 0%, a że nie działa automatyczne dopełnianie to bym pewnie o niczym nie wiedział.
Gdy spadnie do 0%, zaworem bezpieczeństwa wypuszczam powietrze ze zbiornika. Wyłączam komperesor. Odkręcam ręczenie dopuszczanie i dobijam do 35%. Włączam kompresor który wyrównuje ciśnienie. I tak co 2 tygodnie.
A wielkość ubytku - nie wiem - ile może przez 10 minut dopompować, przy następnej okazji sprawdzę na liczniku.
A wielkość budynku - 10 kondygnacji - budynek wysoki.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.