273
274
226
276
Strefa ekspertów HVACR

Szczelność instalacji freonowej

Mam problem z instalacją freonową R-404a (około 20kg). Jest nieszczelna około 4-5kg. na miesiąc. W instalacji jest kontrast jednak po dokładnym sprawdzeniu nic nie mogę znależć. Skraplacz jest wyniesiony około 30m od sprężarki, 3 lady chłodnicze i 1 regał. Może ktoś zna jakiś cudowny sposób na wykrycie tej nieszczelności. Próbowałem piana,UV,czujnik elektroniczny i nic.Oleju też nigdzie nie widać. Mam też pytanie, czy woda może wypłukać kontras?

Usuń czynnik, oddziel lady od instalacji i odetnij agregat. Następnie wpompuj 20 bar azotu i zostaw 3 kpl. manometrów, po jednym, na każdej z odciętych części. Za klika godzin będziesz wiedział, w której części leci. Powodzenia.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.