273
274
226
269
Strefa ekspertów HVACR

System ADAP-KOOL

W jednym z marketów wyposażonych w system sterowania ADAP-KOOL Danfoss w którym wymieniane mają być meble, dostawca mebli upiera się aby poza stadardowymi elektromagnetycznymi zaworami rozpręznymi AKV współpracującymi ze sterownikami AKC 114, 115, 116 zastosować dodatkowo odcinające zawory elektromagnetyczne (np.EVR), twierdząc, że tak musi być przy sterownikach Danfossa.
Staram się przekonać dostwcę i pracowników marketu, że ten dodatkowy zawór EVR jest zbędny i nie ma czym go sterować - wg mnie wypacza to sens stosowania sterowania ADAP-KOOL (albo AKV albo ukłąd tradycyjny EVR i termostatyczny zawór rozprężny).
Ciekaw jestem co forumowicze sądzą o takich rozwiązaniach.
Może ja się mylę i należy stosować dwa zawory AKV i EVR.
Proszę o informację i opinie

System adap-cool po pierwsze nie nadaje sie do takich rozwiazan jak markety bo po pierwsze jest za drogi a po drugie nie potrzeba az tak dokładnych temperatur
zatem zwykly zawor rozprezny wystarczy a dodawanie dodatkowych zaworów jest zbedne
bardzo przydatny jest natomiast w farmacji gdzie temperatury muszą byc jednakowe w calej komorze i do tego jest caly zestaw czujek dodatkowych

tak, ale ten sytem juz jest
moje pytanie dotyczyło wyposażenia mebli w dodatkowy zawór EVR

W przypadku zastosowania zaworów Danfosa AKV, nie ma potrzeby stosowania elektrozaworów EVR.
Zawory AKV sa zaworami impulsowymi i nawet w przypadku zaniku napięcia zostają zamknięte. Inna sprawa jest z zaworami elektronicznymi EX firmy Alco.
Zawory te są wyposażone w silniki krokowe. W przypadku zaniku napięcia zawory te zostają w pozycji w jakiej sie w chwili zaniku prądu znajdowały, co teoretyczniemoże doprowadzić do zalewania sprężarek.
Chyba to miał na myśli dostawca mebli oraz pessonel marketu.
W jaki sposób mozna sterować dodatkowymi EVR ? A co ciekawe podczas ostatniego naszego montazu na hipermarkecie kierownik tej placówki miał również podobne wątpliwości co do zasadności dodatkowych EVR. Dzis juz ich nie ma.

dziękuję za informacje i poparcie, że jesdnak mam rację, bo klienci tak róże rzeczy mówią, że czasami mam wątpliwości.
Rzeczywiście możliwe, że chodiło o zawory z napędem silnikiem krokowym, to by się zgadzało.
Ale w przypadku AKV, jeżeli nawet podłaczyć EVR to nie mam pomysłu jak nimi skutecznie sterować. Jeżeli podłączyć je do wyjścia w AKC tzw. sterowannie sprężarki to też nie jest rozwiazanie gdy stosuje sie sygnał AKC ON w połączeniu ze sterownikami agregatu. Może to skuyecznie zablokować układ sterowania


W przypadku zastosowania zaworów Danfosa AKV nie ma potrzeby stosowania elektrozaworów EVR. Zawory AKV są zaworami impulsowymi i nawet w przypadku zaniku napięcia zostają zamknięte.
Inna sprawa jest z zaworami elektronicznymi EX firmy Alco.
Zawory te są wyposażone w silniki krokowe. W przypadku zaniku napięcia zawory te zostają w pozycji w jakiej są w danej chwili, co teoretycznie może doprowadzić do zalewania sprężarek. Chyba to miał na myśli dostawca mebli oraz personel marketu. A poza tym, czym miałbyś sterować dodatkowymi EVR ?

dziękuję za informacje. Rzeczywiście możliwe, że chodiło o zawory z napędem silnikiem krokowym, to by się zgadzało.
Ale w przypadku AKV, jeżeli nawet podłaczyć EVR to nie mam pomysłu jak nimi skutecznie sterować. Jeżeli podłączyć je do wyjścia w AKC tzw. sterowannie sprężarki to też nie jest rozwiazanie gdy stosuje sie sygnał AKC ON w połączeniu ze sterownikami agregatu. Może to skuyecznie zablokować układ sterowania

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.