Gość: Kamil
2010-06-25 13:56
Strata ciśnienia na okapie kuchennym
WITAM

Dobieram wentylator dachowy dla okapu kuchennego o wymiarach 90 x 270,
niestety nie dotarłem nigdzie do informacji na temat straty ciśnienia na samym okapie, (w katalogach które przeglądałem nie było takiej informacji)
Czy ktoś z szanownych forumowiczów liczył kiedyś spręż dla takiego układu i jest mi w stanie podpowiedzieć, wskazać katalog, książkę?

z góry dziękuję i pozdrawiam
Kamil
Gość: mACIEJ
2010-06-27 22:10
Re: Strata ciśnienia na okapie kuchennym
Do kuchni dobieram okapy Haltona. Na wywiewie starte mam zwykle w przedziale 40-70Pa
Gość: GrubyMisiek
2010-06-29 19:48
Re: Strata ciśnienia na okapie kuchennym
Nie wierz w 40-70 Pa. Tak samo Halton nie podaje sprężu.
Straty zależą od stopnia zabicia filtra. Sam okap potrafi mieć 100-200 Pa.
Lepiej dobrać wentylator z zapasem i zmniejszyć wydajność regulatorem tyrystyrowym (w przypadku jednofazowego) - niż żeby zabrakło Ci 20 Pa i spadł przepływ o 15%.
W przypadku kuchni gazowych z równowagi robi się podciśnienie - i Sanepid robi problemy z odbiorem.