Dodaj ofertę za darmo

Re: Sterownik LIDER

  • 2011-03-09, 09:54

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Sterownik LIDER

    Ludzie przede wszystkim w instrukcji do zestawu "STALKOT"+LIDER brakuje informacji że BEZ ZAWORU 4-drogowego (lub 3) zabawa z retortą NIE MA SENSU. Jak jest taki zawór mieszający i kocioł pracuje w mniejszym obiegu cyrkulacyjnym, łatwiej mu dojść do zadanej temperatury 60 st przy której nie ma korozji i osadzania się wilgotnej sadzy na ściankach, łatwiej dogrzejesz wodę CWU, a zaworem wypuszczasz na dom temperaturę niższą, 40 lub 50 st. Do tego dołącz termostat pokojowy (nawet najtańszy bimetaliczny) odłączający pompę jak się już nagrzeje domek do zadanej temperatury. 3-ci sezon ćwiczę z LIDEREM i widzę że to daje najlepszy komfort i najlepsze rezultaty. Nie szalejcie z kalendarzem, nie obniżajcie temp. kotła poniżej 60 st bo go szybciej szlak trafi. Przy 60 st kocioł ma też lepszą wydajność, a przez to że wypuścicie na dom i tak mniejszą temp (zaworem). Sterownik LIDER wręcz zachęca mnogością funkcji do kombinowania z temperaturami w ciągu dnia. Ja tego nie robię, a korzyści mam takie:
    1. Łatwiej wyregulować inne parametry, jeśli ciągle nie zmieniasz temperatury (bo choćby od mocy nadmuchu i rodzaju opału też zależy moc paleniska)
    2. Woda CWU nagrzewa się SZYBCIEJ (bo w kotle jest cieplejsza woda) no i przede wszystkim do wyższej temperatury nagrzejesz, więc woda w zasobniku CWU starczy do kąpieli dla większej ilości osób (po zmieszaniu z zimną) - oraz najważniejsze - nie można ustawiać temperatury do mycia na 40-45 stopni bo zacznie się lęgnąć niepożądane życie biologiczne w bojlerze.
    3. Elementem regulującym temperaturę w domu jest TERMOSTAT POKOJOWY. Sterownik LIDER ma dbać tylko o to, żeby na piecu było utrzymane zadane 60 stopni, zawsze.
    Zastosujcie się do tego a wasze problemy znikną!!!
    Pozdrowienia

    Gość: Doswiadczony

  • 2011-10-25, 11:59

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Sterownik LIDER

    Kamil napisał(a):
    Nie udało się panu ogarnąć i się nie uda gdyż piec jest generalnie do bani
    u mnie kilka godzin w regulacji bądź rozpalaniu i kilka minut w nadzorze
    o spalaniu nie wspomnę . A firma Stalkot sprzeda wszystko jako najlepsze na rynku a potem nie taki groszek, nie takie ustawienia ,nie taka instalacja generalnie co tam pani przy telefonie przyjdzie do głowy (parametry raz za razem inne).
    Największa porażka przestrzegam !!!!!!!!!!!


    Kolego nie ma takie opcji żeby piec był do bani dotyczy to każdej porządnej firmy. Chyba że piece są robione w szopach a dokumentację niby doślą :) Instaluje kotły od wielu lat i wiele widziałem, jeśli firma jest z doświadczeniem, tradycjami to da się to odczuć przy montażu. Skoro kotły są robione wg dokumentacji i posiadają atesty to nie ma opcji że piec jest do bani. Z doświadczenia wiem że kocioł poznaje się po pierwszym sezonie grzewczym. Do producenta samochodu też zadzwonicie że wam więcej spala paliwa niż w danych napisane? warto posiedzieć przy kotle papierosek, kawka bo każda chałupa jest inna.

    Opole pozdrawia

    Gość: instal

  • 2014-08-29

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2011-10-29, 22:14

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Sterownik LIDER

    Doswiadczony napisał(a):
    Ludzie przede wszystkim w instrukcji do zestawu "STALKOT"+LIDER brakuje informacji że BEZ ZAWORU 4-drogowego (lub 3) zabawa z retortą NIE MA SENSU. Jak jest taki zawór mieszający i kocioł pracuje w mniejszym obiegu cyrkulacyjnym, łatwiej mu dojść do zadanej temperatury 60 st przy której nie ma korozji i osadzania się wilgotnej sadzy na ściankach, łatwiej dogrzejesz wodę CWU, a zaworem wypuszczasz na dom temperaturę niższą, 40 lub 50 st. Do tego dołącz termostat pokojowy (nawet najtańszy bimetaliczny) odłączający pompę jak się już nagrzeje domek do zadanej temperatury. 3-ci sezon ćwiczę z LIDEREM i widzę że to daje najlepszy komfort i najlepsze rezultaty. Nie szalejcie z kalendarzem, nie obniżajcie temp. kotła poniżej 60 st bo go szybciej szlak trafi. Przy 60 st kocioł ma też lepszą wydajność, a przez to że wypuścicie na dom i tak mniejszą temp (zaworem). Sterownik LIDER wręcz zachęca mnogością funkcji do kombinowania z temperaturami w ciągu dnia. Ja tego nie robię, a korzyści mam takie:
    1. Łatwiej wyregulować inne parametry, jeśli ciągle nie zmieniasz temperatury (bo choćby od mocy nadmuchu i rodzaju opału też zależy moc paleniska)
    2. Woda CWU nagrzewa się SZYBCIEJ (bo w kotle jest cieplejsza woda) no i przede wszystkim do wyższej temperatury nagrzejesz, więc woda w zasobniku CWU starczy do kąpieli dla większej ilości osób (po zmieszaniu z zimną) - oraz najważniejsze - nie można ustawiać temperatury do mycia na 40-45 stopni bo zacznie się lęgnąć niepożądane życie biologiczne w bojlerze.
    3. Elementem regulującym temperaturę w domu jest TERMOSTAT POKOJOWY. Sterownik LIDER ma dbać tylko o to, żeby na piecu było utrzymane zadane 60 stopni, zawsze.
    Zastosujcie się do tego a wasze problemy znikną!!!
    Pozdrowienia


    Wszystko ok - tylko jak zrobić żeby LIDER przy podłączeniu termostatu pokojowego trzymał temperaturę 60 stopni. Przy takich temperaturach jak teraz woda w kotle schładza mi się nawet do 52 stopni pomimo zadanej temperatury pracy kotła 60stopni.
    Dzieje się tak dlatego, że na sterowniku istnieje możliwość maksymalnego zwiększenia temperatury minimalnej tylko do 55 stopni a histereza dla tego ustawienia jest chyba 2 stopnie bo podajnik z dmuchawą włącza się dopiero przy 53 stopniach.
    Napewno da się to zmienić w jakiś sposób po głębszym wejściu w ustawienia serwisowe - tylko jak w nie wejść. Może ktoś wie.

    uparty

  • 2011-12-02, 22:48

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Sterownik LIDER

    tak to prawda tez kupilem ten piec zachwalaja a potem same czary typu zly wegiel ,komin itp a piec nie pali a siostra ma inny piec i pali jjej wszystko.

    Gość: lorii

  • 2012-01-21, 23:07

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Sterownik LIDER

    ludzie co wy macie z tym ze w jednym pali a w drugim nie! jak możesz się sugerować tym ze siostra ma inny kocioł i się w nim pali a w Twoim nie!!! o ludzie. Jak pisałem już wcześniej każda chałupa jest inna i przy jednym kotle trzeba posiedzieć a przy drugim nie!! 2 tygodnie temu instalowałem kocioł Tilgner i tez były problemy z paleniem - to czy to znaczy ze kocioł jest do bani? okazało się ze kotłownia była tak szczelnie zamykana ze powietrza brakowało, przy drzwiach otwartych jarało się jak cholera a przy zamkniętych gasło po 30 min i bądź tu mądry! sprawa opału też tak wygląda, wszyscy się rzucają na gówna tanie ze wschodu a później wina pieca. jeszcze raz powtarzam dajcie sobie czas z piecem, kawka papierosek i palić się będzie tylko trzeba poznać piec.

    jak jest ktoś z opola z problemem obojętnie jakiego pieca do dać znać pomogę

    opole pozdrawia

    Gość: instal

  • 2012-01-21, 23:08

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Sterownik LIDER

    ludzie co wy macie z tym ze w jednym pali a w drugim nie! jak możesz się sugerować tym ze siostra ma inny kocioł i się w nim pali a w Twoim nie!!! o ludzie. Jak pisałem już wcześniej każda chałupa jest inna i przy jednym kotle trzeba posiedzieć a przy drugim nie!! 2 tygodnie temu instalowałem kocioł Tilgner i tez były problemy z paleniem - to czy to znaczy ze kocioł jest do bani? okazało się ze kotłownia była tak szczelnie zamykana ze powietrza brakowało, przy drzwiach otwartych jarało się jak cholera a przy zamkniętych gasło po 30 min i bądź tu mądry! sprawa opału też tak wygląda, wszyscy się rzucają na gówna tanie ze wschodu a później wina pieca. jeszcze raz powtarzam dajcie sobie czas z piecem, kawka papierosek i palić się będzie tylko trzeba poznać piec.

    jak jest ktoś z opola z problemem obojętnie jakiego pieca do dać znać pomogę

    opole pozdrawia

    Gość: instal

  • 2012-02-07, 19:56

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Sterownik LIDER

    Tosia napisał(a):
    Trzeci sezon korzystam z pieca na ekogroszek z podajnikiem i nigdy więcej nie kupie czeskiego ekogroszku. Efekt taki jak napisała Mirka plus nietrzymanie zadanej temperatury. W czasie mrozów szczękałam zębami, bo piec się co chwilę dusił. Zmieniłam na Pieklorz i jestem zadowolona., drożej, ale mniejsze spalanie i przede wszystkim normalny popiół, a nie spieczone bryły. Również korzystam ze sterownika lider i sama musiałam dojść metodą prób i błędów do prawidłowych ustawień. I wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że właśnie dziś, dokładnie miesiąc po upływie terminu gwarancji popsuł się sterownik. Nie można wyłączyć w nim podawania opału.

    Gość: arek1111

  • 2012-02-08, 19:06

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Sterownik LIDER

    arek1111 napisał(a):
    Tosia napisał(a):
    Trzeci sezon korzystam z pieca na ekogroszek z podajnikiem i nigdy więcej nie kupie czeskiego ekogroszku. Efekt taki jak napisała Mirka plus nietrzymanie zadanej temperatury. W czasie mrozów szczękałam zębami, bo piec się co chwilę dusił. Zmieniłam na Pieklorz i jestem zadowolona., drożej, ale mniejsze spalanie i przede wszystkim normalny popiół, a nie spieczone bryły. Również korzystam ze sterownika lider i sama musiałam dojść metodą prób i błędów do prawidłowych ustawień. I wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że właśnie dziś, dokładnie miesiąc po upływie terminu gwarancji popsuł się sterownik. Nie można wyłączyć w nim podawania opału.



    A co powiesz na to ?
    Link do mojego kotła: https://esterownik.pl/remote/1102
    Palę czeskim eko nawet w te siarczyste mrozy, wadą jest szybsze zabrudzanie kotła i większe zużycie. Obecnie spalam około 40kg/dobę.
    Dach zrobiony nowy, pokryty blachodachówką i folia, nie zdążyłem ocieplić przed zimą.
    Czeski a czeski to różnica bo nie wiadomo co udało ci się kupić.
    Nie sprzedaję czeskiego żeby była jasność.

    Gość: karoka65

  • 2014-08-29

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2012-02-25, 09:36

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Sterownik LIDER

    Witam, czy ktoś posiada schemat do tego sterownika? Problem polega na tym, że wypaliło część płytki i przekaźnik a trzeba to uruchomić

    Pozdrawiam

    Gość: fazii

  • 2012-02-26, 10:34

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Sterownik LIDER

    Karoka gdzie kupujesz ten groszek?

    Gość: instal

Odpowiedz
Strona 3 z 4
« poprzednia     1  2  3  4   następna »