Sterownik LIDER

Gość: piniolek
2013-11-06 11:40
Re: Sterownik LIDER
Ja również posiadam kocioł 19kw stalot sterownik lider i moja najwieksza temperatura jaką uzyskałem było 42 stopnie ,nadmienię,że węgiel mam z castoramy ,ciągle włącza się alarm 5 .Co mam robić
W zimnie jak są mrozy to można lodem płuc,a tem.na piecu 38 ,39 max.
Moje ustawienia na dzień dzisiejszy tz.46 podawanie 15 s czas pomiędzy podawaniem 60 s krotność 1 czas przerwy 15 minut dmuchawa 70
Ciągle coś zmieniam ,a ten.i tak tak nie rośnie ,a węgiel z podajnika traci się w mgnieniu oka .
A jeszcze popiół wcale nie jest taki drobny ogólnie dużo popiołu.Pomóżcie
Gość: seba
2013-11-15 11:34
Re: Sterownik LIDER
kupilem raz wegiel z castoramy.palil sie ale dopiero po wyschnieciu ktore glugo trwało.jak juz dobrze wyschnie to zmniejsz dmuchawe bo za duzo dmuchasz,podawanie 8sek czas pomiedzy zrob na 50sek krotnosc zostaw narazie na 1,przerwy od 5-8minut dmuchawa zacznij od najmniej i obserwuj popiół. pozdrawiam
Gość: ŁukaszOr
2013-11-28 08:43
Re: Sterownik LIDER
A ja w życiu nie kupię już opału z marketów! nigdy więcej! spieki w piecu wielkości kurde strusiego jajka :) o kaloryczności już nie mówię!

Ze sterownikiem Lider problemy miałem tylko na początku bo jak go włączyłem to nie wiedziałem za co się zabrać. Po tygodniu walki jest już ok, wszystko działa tak jak powinno. Posiadam kocioł stalkot 15kw (domek 120m2) śmiało mogę ten piec polecić. Jak ktoś ma problemy z ustawieniem sterownika chętnie pomogę.
Gość: jasiek
2013-12-23 14:51
Re: Sterownik LIDER
Po czterech latach użytkowania kotła zaczął mi się bardzo nagrzewać przewód kominowy, i zauważyłem niestety większe zużycie opału (cały czas stosuję opał z tej samej kopalni). Zacząłem trochę eksperymentować z ustawieniami jednak na niewiele to się zdaje. Kocioł 19 Kw powierzchnia do ogrzania ok. 170 m2. Moc dmuchawy - ok 30%, czas podawania 16 s. czas pomiędzy 90 s., krotność 2, czas przerwy ok. 16 min. przesłona dmuchawy otwarta na max. Temp. na piecu obecnie ustawiona na 40 st. ponieważ przy wyższych mam w domu saunę. Czy należałoby coś w tych ustawieniach zmienić?
Bardzo dziękuję za ewentualną pomoc.
Gość: michas
2014-01-27 12:00
Re: Sterownik LIDER
czy mozesz podac ustawienia sterownika
Gość: jasiek
2014-01-30 13:49
Re: Sterownik LIDER
[quote: michas ]czy mozesz podac ustawienia sterownika

Oczywiście, obecnie mam takie:
temp. zadana 50 stopni
czas podawania 10 s
czas pomiędzy 40 s
czas przedmuchu 15 s
moc dmuchawy 20%
moc w podtrz. 10%
przesłona wentyl. uchylona na ok. 1 - 2 cm
przerwa 4 min
krotność pod. 1
Gość: Piniolek
2014-09-09 14:12
Re: Sterownik LIDER
Do kali ,witam mam taki sam kocioł 19 kW i sterownik lider.Już się boję tej zimy .bo u mnie kocioł ma zadana tem. na 42 s ,nigdy do tego nie dobija cały czas 38 i regulacja .Nawet jak bym podniósł tem.na sterowniku ,np.60 to od razu włącza się alarm 5,jak zwiększyłem podawanie to urosła tem. na 42 ,ale zeżarło podajnik w jedną dobę,popiołu nieprzepalonego cały zbiornik .Jesli mógłbyś podać,te ustawienia byłbym wdzięczny,bo kolejna zima marzniecia, a ekogroszku spalonego co niemiara.Już nie wspomnę,że ciągle włącza się alarm 5.
Gość: ntl
2014-10-07 11:56
Re: Sterownik LIDER
na sprzedaż sterownik lider, jeden nowy w pełni sprawny, jeden uzywany również w pełni sprawny.
więcej informacji pod nr telefonu 690 020 154 .
Zachęcam do kupna :) możliwość negocjacji ceny.