273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

Spadek cisnienia na klimakonwektorze

Mam pytanko. Chodzi mianowicie jak wyznaczyc spadek cisnienia dla klimqakonwektorze majac dany przepływ i delte. Oczywiscie zaznaczam ze wiem ze mozna odczytac z karty katalogowej, ale tam podane sa spadki dla wartosci srednich lub max. Potrzebne mi to do regulacji instalcji z fancoil.

W tej kwestii warto zajrzeć na stronę www.Spednet.pl gdzie uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania,to solidna i fachowa firma.

x

Nie jest jasne z Twojego pytania w czym problem? Z samego przeplywu i dT nie wyznaczysz oporow. Musisz znac opor przy konkretnym przeplywie - a wykres jest zazwyczaj w katalogu - opor vs przeplyw. Inny sposob:
1. Z konkretnego przeplywu i oporu wyznacz Kvs fan-coila
2. Uzywajac Kvs z punktu 1 oblicz opor przy nowym przeplywie.
Mniej wiecej powinno to sie zgadzac, w ramach sprawdzenia poprawnosci wyliczenia punktu 1 przelicz opor wg paru punktow przeplyw vs opor dostepnych w katalogu.
Pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.