Gość: Jarek
2006-02-02 00:00
Spadek ciśnienia w instalacji grzewczej pomocy !!
Witam !
Mam problem z moja inst. (ogrzewanie podłogowe+ grzejniki, kocioł 2 funkcyjny Vaillant ecocompact) codziennie musze dopuszczać do instalacji ok 10l wody tzn 3-4 razy cisnienie spada do 0 z 1,5 bara!!! co może być przyczyną takiej sytuacji? jak zlokalizować nieszczelność? słyszałem o płynach uszczelniających czy to coś zmieni? znajomy hydraulik nie może sobie poradzić z tym problemem, proszę o pomoc ! Dziękuję
Gość: Kim
2006-02-03 00:00
Re:Spadek ciśnienia w instalacji grzewczej pomocy !!
Znaleść przeciek i usunąć. Czyli rozkuć w miejscach złaczek posadzkę lub ścianę. Raczej posadzkę i to na parterze bo tak było by widać - pewnie budynek jest niepodpiwniczony. A tak z ciekawości z czego jest wykonana ta instalacja i kiedy ją zrobiono?
Gość: Jarek
2006-02-03 00:00
Re:Spadek ciśnienia w instalacji grzewczej pomocy !!
instalacja z 2003r purmo rurki podłogowe, budynek nie jest podpiwniczony, jak mam rozumieć miejsca złączek?
Gość: Kim
2006-02-03 00:00
Re:Spadek ciśnienia w instalacji grzewczej pomocy !!
Jakie rurki? miedź, plastik, układ rozdzielaczowy (szafka) czy też trójniki?
Gość: Jarek
2006-02-05 00:00
Re:Spadek ciśnienia w instalacji grzewczej pomocy !!
rurki plastikowe, problem w tym ze mam 2 różne układy, 1 z lat 90 i w dobudowanej części z 2003r, nowy jest na rozdzielaczach w 2 szafkach a stary wydaje mi sie ze tez na rozdzielaczu tyle ze nie zabudowanym.
Gość: DAREK
2006-02-07 00:00
Re:Spadek ciśnienia w instalacji grzewczej pomocy !!
Proponuję kolejno odcinać kompletnie poszczególne obiegi i w ten sposób będzie można znaleźć sekcję z ktorej wycieka.
Tak częste dopuszczanie wody spowoduje zamulenie instalacji[szkoda kotła]
Gość: Andrzej
2006-02-08 00:00
Re:Spadek ciśnienia w instalacji grzewczej pomocy !!
Jarek
Zaproś profesjonalną firmę do rozwiązania problemu. Nic nie piszesz, że zauważyłeś wycieki. Wnioskuję, że ich nie ma,a problemem jest zapowietrzenie Twojej instalacji i to zapewne podłogowej. Pamiętaj, że w 1 metrze sześciennym wody jest ok. 70 litrów powietrza. Po odpowietrzeniu instalacji, jej wyregulowaniu i ewentualnym zamontowaniu separatora mikropęcherzyków powietrza (polecam firmy SPIROVENT)problem zniknie. Firmy instalacyjne niechętnie poprawiają instalacje po "fachowcach", ale myślę że warto spróbować. Zyczę powodzenia.
Gość: Jarek
2006-02-10 00:00
Re:Spadek ciśnienia w instalacji grzewczej pomocy !!
Witam instalacja była montowana przez firmę Gedeon z Dzierżoniowa, mają certyfikaty więc to nie tzw "fachowcy", a co do mojego problemu to mam nowe newsy: wyłączyłem 3 obwody dokładnie pozakręcałem na rozdzielaczach i dalej spada wnioskuje że gdzieś cieknie na dojściu, piszecie że nie widać wycieków to fakt na podłogach nie widać, ale doprowadzenie idzie pod budynkiem i jeśli tam cieknie to raczej nie bedzie śladu, serwisant z vaillanta zaproponowała mi płyn do uszczelniania instalacji - czy to coś zmini ? rurki doprowadzające są z miedzi, a co do separatora pęcherzyków to muszę sprawdzić ale wydaje mi sie że w 2 obiegach (nowych) jest. Dzięki za informacje pozdrawiam
Gość: nn
2006-02-10 00:00
Re:Spadek ciśnienia w instalacji grzewczej pomocy !!
Miedź jest pod tym wzgledem wredna i jesli jest tam przeciek to zaden uszczelniacz tego nie załatwi. Prawdopodobnie (ja daje 99 %) jest to zimny lut - czyli monter przed polutowaniem nałozył pastę złaczył i zapomniał przyłozyć cynę. Objaw jest taki ze złacze wytrzyma próbę ciśnieniową a po puszczeniu do ruchu (czasami po tygodniu lub dwu) pojawia się nieszczelność. Najczęściej błedy takie popełniane są na bocznym odejsciu od trójnika.
Gość: Jarek
2006-03-06 00:00
Re:Spadek ciśnienia w instalacji grzewczej pomocy !!
Witam !
Dzieki wielkie za wszystkie porady, problem tkwił w piecu nikt się tego nie spodziewał pekła obudowa chyba komory spalania lub podgrzewania i przez nią uciekała woda, a wykryto to bo piec przestał totalnie działać , a tak apropo to od 3 lat jest serwisowany przez regionalnego koordynatora serwisu Vaillant we wrocławiu i dziwnym trafem tego nie widział a teraz skasowal mnie prawie 2000tyś zł :(, po wymianie wszystko jest ok.
Gość: Maroo21
2014-08-25 10:58
Re: Spadek ciśnienia w instalacji grzewczej pomocy !!
Witam serdecznie, nie wiem czy to najodpowiedniejszy dział, ale chciałem Państwu polecić usługi hydrauliczne, Pana Andrzeja Zielewskiego. Dokładniejsze informacje o samej ofercie, znajdą Państwo na tej stronie... [url] http://hydraulik24h.eu/[/url]
Gość: Spednet
2014-09-05 15:38
Re: Spadek ciśnienia w instalacji grzewczej pomocy !!
Akurat w tym przypadku spadek cisnienia spowodowany jest przeciekiem,pozostaje Ci wybradac w ktorym miejscu sie znajduje i usunac go. daj znac czy operacja sie powiodla.


www.spednet.pl – pompy ciepla
Gość: Termeo
2015-08-18 12:32
Re: Spadek ciśnienia w instalacji grzewczej pomocy !!
Miałem podobny problem. Pomogli mi eksperci od usuwania tego typu usterek. Jeśli ktoś jest z województwa śląskiego to tylko do nich z tym tematem