Spadek ciśnienia w centrali
Hej!
Jaki założyć spadek ciśnienia w centrali na urządzeniach do uzdatniania powietrza. Spadek ciśnienia na przewodach ok 450Pa przy wydatku 15000 m3/h?
I teraz chciałabym dobrać centralę, i nie wiem o ile zwiększyć ten spadek ciśnienia- tj, jakie dyspozycyjne przyjąć do doboru centrali?
pozdrawiam
Gość: Ela
2008-05-22 00:00
Spadek ciśnienia w centrali
aaaaa i czy w ogóle dodaje się ten spadek ciśnienia do spadku na przewodach, czy liczymy tylko przewody i na to dobieramy???
Gość: CCC
2008-05-23 00:00
Re:Spadek ciśnienia w centrali
Spręż dyspozycyjny to wartość która centrala ma do dyspozycji na sieć kanałów. Nie trzeba dodawać spreżu wewnętrznego centrali na wymiennikach odzysku ciepła filtrach itp.
Gość: tom
2008-05-23 00:00
Re:Spadek ciśnienia w centrali
producentowi centrali podajesz tylko spręż dyspozycyjny a więc wyliczone opory instalacji. To producent konfigurując centralę dobiera odpowiedni wentylator aby urządzenie (jako całość) spełniało wymagania po uwzględnieniu oporów wewnętrznych na poszczególnych wymiennikach i stopniach filtracji etc.