Gość: M.B.
2007-05-18 00:00
Serwerownia- zyski ciepła od serwerów.
Dzień dobry. Proszę o poradę, jak obliczyć zyski ciepła od serwerów o poborzemocy energetycznej 4kW i 5 kW. Obydwa serwery pracują w jednym pomieszczeniu. Niestey nie mam możliwości odczytania parametrów z tabliczek znamionowych , gdyż są one umieszczone w dosyć niedostępnym miejscu.
Gość: melasa
2007-05-18 00:00
Re:Serwerownia- zyski ciepła od serwerów.
9 kW
Gość: Fachman
2007-05-18 00:00
Re:Serwerownia- zyski ciepła od serwerów.
dolicz do tego jescze:
-ludzi,
-oswietlenie
-zyski od naslonecznienia i przenikania
Jak nic pasowac bedzie klimatyzator na ok 10 kW
Gość: gg
2007-05-19 00:00
Re:Serwerownia- zyski ciepła od serwerów.
wynika z tego ze serwer grzeje jak farelka
Gość: Paweł
2007-05-21 00:00
Re:Serwerownia- zyski ciepła od serwerów.
Bo grzeje jak farelka
Gość: andrzej
2007-06-03 00:00
Re:Serwerownia- zyski ciepła od serwerów.
chyba żeś się na głowęz kimś pozamieniał