Samozapowietrzający się układ c.o.
Witajcie! Mam problem. Piec elektryczny (z pompą obiegową) ładuje ciepło do bufora - potem wszytsko wyciągają 2 pompy, każda osobno na inne piętro (osobne sterowanie). Oczywiście cały układ jest zamknięty pod ciśnieniem jakieś 1,5 PSI. Codziennie muszę odpowietrzać kaloryfery... skąd tam się bierze powietrze? Nie pytajcie dlaczego jest takie rowiązanie a nie inne ogrzewania, tylko doradźcie co zrobić z tym powietrzem? Wylkuczam możliwość zagotowania wody na grzałkach.
Gość: a
2006-02-10 00:00
Re:Samozapowietrzający się układ c.o.
Banalne ale z powietrza .
Dwie ale jakie
czy są zawory równoważące
Zapytaj projektanta
Zmień instalację
Zmień projektanta
Gość: Wally
2006-02-11 00:00
Re:Samozapowietrzający się układ c.o.
Jeśli masz tylko 1.5 PSI w swojej instalcji c.o. - pound per square inch (ok 0.2 bara) to co się dziwisz.
Zakres słupa wody w instalacji nmasz na ok 2 metry! - to prawdopodobnie nie sięga zakresu grzejników
1 bar ma ok 14.7 PSI, instalacje c.o. pracuja średnio od 1-2 barów, czyli od 14 do 28 PSI.
Uzupełnij ciśnienie w instalacji (dopuść wody do wymaganego ciśnienia w instalacji) i skończy sie problem.