265
226
269
Strefa ekspertów HVACR

Różnica temperatur wody przepływającej przez belkę chłodniczą.

Czy mogę pozwolić na spadek temperatury wody na belce rzędu ok. 1C? (chodzi o to żeby zapewnić odpowiedni przepływ masowy).Czy ktoś z was robił już takie manewry?
Jak to jest ??? czy dąży się do tego aby zapewnić okreslony przepływ wody olewając przy tym zmienę temperatury wody (w końcu to zawory regulują wydajność chłodniczą belki w głównej mierze)??Czy koniecznie trzeba trzymać się różnicy temperatur wody rzędu 2-3C

W belce chłodzącej najważniejsze jest utrzymanie mocy chłodniczej - przyrost temperatury i strumień masowy przepływu wody jest elementem wtórnym, wynikowym. Można więc mieć przyrost temperatury 1C jeśli belka posiada zakładaną moc chłodniczą.

thnx Krzychu równy z ciebie facet :))chodziło mi właśnie o to żeby się upewnić bo pierwszy raz robie projekt klimy :)heh

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.