Gość: Piter
2007-05-30 00:00
Rozdzielnia elektryczna
Witam,
Mam pytanko do obecnych tu projektantow (i praktykow):
Jak obliczyc zapotrzebowanie na moc klimy dla pomieszczen typu rozdzielnia elektryczna.
Duzo szaf z kablami ktore az parza.
Jak do tego podejsc?
Tylko nie mowcie ze moc elektryczna zainstalowana jest rowna zyskom ciepla bo to absurd.
Gość: Ja
2007-05-31 00:00
Re:Rozdzielnia elektryczna
Moc elektryczna zainstalowana jest rowna zyskom ciepla
Gość: Piter
2007-05-31 00:00
Re:Rozdzielnia elektryczna
Jasne
Pytanie do Ja: moc rozdzielni 1MW, powierzchnia ok 25m2, kubatura ok 75m3.
Mam dać 1MW mocy chłodniczej?? Jak to sobie wyobrazasz?
Moze to sie liczy jakos inaczej? Moze ilosc wymian powietrza (tzn ile razy powietrze przeleci przez klime?)
Gość: Tom
2007-05-31 00:00
Re:Rozdzielnia elektryczna
Jest to istniejąca rozdzielnia?
Gość: Piter
2007-05-31 00:00
Re:Rozdzielnia elektryczna
Tak, i nikt nie pomyslal o schladzaniu.
Gość: Tom
2007-05-31 00:00
Re:Rozdzielnia elektryczna
Byłem na kilku stacjach i nie było nigdzie schładania. Stosowana jest wentylacja i to taka uboga.
Gość: Piter
2007-05-31 00:00
Re:Rozdzielnia elektryczna
:( pomoze ktos?
Moze jakis projektant?
Gość: az
2007-05-31 00:00
Re:Rozdzielnia elektryczna
nie wrzucaj tam chłodu tylko mocno wentyluj. zastosuj centralkę bez wymienników ale z komorą mieszania (pod warunkiem że jest zlokalizowana w tym samym pomieszczeniu oraz wentylatory wyciągowe (jeden jako rezerwa). Ilość powietrza dla nadmuchu powinien określić projektant od elektryki. komora mieszania w centralce ma za zadanie mieszanie powietrza w okresie zimowym tak aby temperatura nawiewu nie była niższa niż jakaś ustalona.
powietrze nawiewane rozłóż tak aby jeśli to możliwe dotarło wszędzie tam gdzie jest gorąco.
to wystarczy
Gość: az
2007-05-31 00:00
Re:Rozdzielnia elektryczna
jeśli projektant od elektryki nie określi ilości powietrza to przyjmij 30 wymian, prędkości powietrza na nawiewnikach rzędu 5-6m/s
będzie działalo
Gość: Piter
2007-05-31 00:00
Re:Rozdzielnia elektryczna
Ok, to juz cos, dzieki. Moze ktos jeszcze ma jakis pomysl?
Gość: T. Brzęczkowski
2007-05-31 00:00
Re:Rozdzielnia elektryczna
Wewnętrzna rezystancja i moc rozproszenia w rozdzielniach elektrycznych wyliczliśmy przy robieniu 1MW ogrzewania dróg na terenia zakładów Toyoty.
Przykłady
Wyłaczniki instalacyjne
10A-2W 16A - 2.1W 25A - 3.1W 40A - 4.2W 63A - 6W.
Styczniki moc rozproszenia cewki 63A - 4.2W.
To z pomiarów pamiętam.
Gość: Piter
2007-05-31 00:00
Re:Rozdzielnia elektryczna
Ale to chyba nie na temat?
Gość: ?
2007-06-01 00:00
Re:Rozdzielnia elektryczna
Znowu ten dureń, po co komu ciepło z wyłaczników instalacyjnych do obliczeń mocy klimy w rozdzielni? zajmij się błaźnie mongołami.
Gość:
2007-06-01 00:00
Re:Rozdzielnia elektryczna
Wartość mocy określa moc zasilanych z niej odbiorników i ma dość lużny związek z zyskami ciepła. Zyski te pochodzą od strat aparatury rozdzielczo-łączeniowej, czyli od wszelkiego rodzaju łączników, bezpieczników, kondesatorów itp. oraz szynoprzewodów i kabli. Producenci aparatury podają te straty (moce rozproszone) dla znamionowych obciążeń. Straty na kablach i szynach można wyliczyć z przekroju i rezystancji właściwej. W sumie obliczenie zysków ciepła w tym pzypadku to skomplikowana sprawa.
Gość: T. Brzęczkowski
2007-06-01 00:00
Re:Rozdzielnia elektryczna
Jeżeli moc rozpraszna nie jest ci potrzebna do zysków ciepła to nie czytaj, ale po co ublizać? Myślałem, że pytasz poważnie.