Gość: Rafał
2012-06-02 09:24
Rekuperacja w budynku wielorodzinnym
Dzień Dobry
Projektujemy budynek wielorodzinny ( ok. 30 mieszkań ) , Inwestor chce zastosować w budynku rekuperację.
Wypracowaliśmy schemat z indywidualnym nawiewem powietrza przez rekuperator do każdego z mieszkań i jeden kanał wyrzutowy zbiorczy dla wszystkich mieszkań.
Problem pojawił się w przypadku pomieszczeń z aneksem kuchennym .Zgodnie z warunkami technicznymi w przypadku takich pomieszczeń potrzebujemy dwóch kanałów wywiewnych w kuchni ( jeden podłączony do okapu kuchennego , oraz dodatkowy otwór wywiewny ) . Pytanie brzmi , czy można oba te kanały podłączyć bezpośrednio do rekuperatora ? Czy może istnieje jakieś inne rozwiązanie ?
Gość: Łukasz Barnaś
2012-06-02 14:09
Re: Rekuperacja w budynku wielorodzinnym
Zgroza łączyć wentylację mechaniczną z okapem! Absolutnie nie! Okapy wpinać do osobnych kanałów!
Poza tym skoro chodzi o budynek wielorodzinny to zrezygnowałbym z rekuperacji na rzecz rotora.
Gość: T. Brzęczkowski
2012-06-04 13:00
Re: Rekuperacja w budynku wielorodzinnym
Podstawową zaletą WM jest jej sterowalność. Nie spotkałem jeszcze by ktoś robił rekuperator na więcej niż jedno mieszkanie - to założenia jest chore! Będzie głośno drogo i fatalnie. Nie wierzę, że ktoś to zlecił!
Gość: Rafał
2012-06-04 13:11
Re: Rekuperacja w budynku wielorodzinnym
Gość: sa
2012-06-04 13:57
Re: Rekuperacja w budynku wielorodzinnym
a normalnie się nie da??
wywiew klasycznie i rekuperator na dachu??

jak już chcesz powiedzieć ze się nie da - powiem Ci ze się da - poszukaj innej centrali..
Gość: Ned Air
2012-06-04 14:00
Re: Rekuperacja w budynku wielorodzinnym
Gość: Rafał
2012-06-05 11:17
Re: Rekuperacja w budynku wielorodzinnym
A teraz z innej beczki - skoro nie można podpiąć odciągu kuchennego do rekuperatora , to czy rekuperator jako taki nie może być stosowany w kuchni ? - przecież tłuszcz w powietrzu to sprawa normalna - a w przypadku podpięcia przez odciąg - jest jeszcze szansa , że część tłuszczu zostanie na filtrze odciągu ? Oczywiście można powiedzieć , że podłączamy pochłaniacz bez podłączenia go do kanału , ale ten filtr też w końcu trzeba będzie wymienić .
Czy w instrukcjach od rekuperatorów jest napisane , że nie wolno go stosować w kuchni , a może że tylko w kuchniach w których mamy pochłaniacza ?
Będę wdzięczny za rzeczową odpowiedź.
pzdr
Gość: Łukasz Barnaś
2012-06-05 21:10
Re: Rekuperacja w budynku wielorodzinnym
Tłuszcz w powietrzu to nie jest normalna sprawa w miekszaniu.
W przypadku pojedynczych mieszkań lub domków jednorodzinnych jest możliwość podłączenia okapu do rekuperatora. Wówczas centrala posiada osobne wejście specjalnie przeznaczone na okap, i takie produkty są w sprzedaży. Dlaczego osobne wejście? Ponieważ dotyczy to dwóch spraw tłuszczu oraz zapachów.
Czyszczenie centrali nie opiera się tylko na czyszczeniu/wymianie filtra ale i czyszczeniu sekcji odzysku ciepła.
Gość: Łukasz Barnaś
2012-06-05 21:13
Re: Rekuperacja w budynku wielorodzinnym
I jeszcze jedno na marginesie. Pochłaniacza nie wpina się do żadnego kanału itp! Istnieje znacząca różnica pomiędzy pochłaniaczem a okapem!
Gość: T. Brzęczkowski
2012-06-06 09:55
Re: Rekuperacja w budynku wielorodzinnym
Pan Łukasz ma rację... Tłuszczu nie ma w powietrzu, to co "strzela" z patelni i tak okap nie wyłapie. Sprawiająca wrażenie tłuszczu maź na szafkach i w okapie - to produkt spalania gazu! (tak jest zanieczyszczony) gdy mamy płytę ceramiczną tego nie ma!
Gość: Rafał
2012-06-06 10:35
Re: Rekuperacja w budynku wielorodzinnym
O istnieniu takich rekuperatorów czytałem , niestety przedstawiciele handlowi nie podtrzymują tego co można przeczytać w kartach technologicznych . Dostałem jeden rekuperator , którego producent daje możliwość odprowadzenia powietrza z okapu ( klimor KCX ) - niestety przedstawiciel handlowy z firmy , która powyżej odpowiadała nie podjął tematu.
Gość: T. Brzęczkowski
2012-06-06 12:24
Re: Rekuperacja w budynku wielorodzinnym
Teraz już raczej rekuperatory dobre konfiguruje się pod klienta. Wynika to ze znacznego obniżenie jakości tzw. znanych firm. Coraz powszechniejsze stają się styropianowe obudowy i "wygłuszenia" ... oszustwa w DTR-kach. 95% klientów ogląda towaru ( i nie słucha) "na żywo" tylko na podstawie zdjęcia i opisu! Producent wie o tym, więc do świetnej DTR-ki ( spotkałem już 127% odzysku ) dodać parę uwag "zadowolonego" klienta na forum muratora...
Przy zamawianiu skonfigurowanych reku - nie ma problemu z wyjściem okapu.
Gość: Piotr Wiśniewski - Ventia
2012-06-06 12:56
Re: Rekuperacja w budynku wielorodzinnym
Witam,

Do zastosowania w układach, o których Pan pisze - wentylacja mechaniczna z odzsykiem ciepła w budynkach wielorodzinnych - są przeznaczone centrale wentylacyjne KOMFOVENT serii DOMEKT: http://www.ventia.pl/01-Centrale-Komfovent-DOMEKT-60-720-m-l-h/cid,45133,index.html
Centrale KOMFOVENT DOMEKT mają dodatkowy króciec wyciągowy do podłączenia okapu kuchennego lub można je "sprzęgnąć" z okapem kuchennym z własnym wentylatorem, żeby nie wytwarzać nadmiernego podciśnienia w pomieszczeniach.
Takie rozwiązania to standard w budynkach wielorodzinnych w Skandynawii. W Polsce temat dopiero raczkuje.
Ventia jest wyłącznym przedstawicielem central wentylacyjnych i rekuperacyjnnych KOMFOVENT w Polsce. Zapraszam do kontaktu z naszą firmą. Na pewno pomożemy: www.ventia.pl

Piotr
Gość: profil
2012-06-12 14:27
Re: Rekuperacja w budynku wielorodzinnym
[quote:Łukasz Barnaś,153434]Zgroza łączyć wentylację mechaniczną z okapem! Absolutnie nie! Okapy wpinać do osobnych kanałów!
Poza tym skoro chodzi o budynek wielorodzinny to zrezygnowałbym z rekuperacji na rzecz rotora.

Hmmm ciekawe techniczne podejście - a czym rózńi się rekuperator od rotora?
widze wiedze z Muratora lub jakiego "szkolenia technicznego" pomniejszego producenta rotorów ....
Gość: Bartek Kowalik
2013-08-29 09:01
Re: Rekuperacja w budynku wielorodzinnym