273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

Regulacja obrotów silnika w okapie gastronomicznym

WItam,

Mam ogromny problem. W lokalu gastronomicznym posiadam okap, który tak ciągnie że w kuchni jest wichura. Dodatkowo mimo czerpni otwierają się drzwi i po prostu wieje. Nie wiecie przypadkiem jak można wyregulować wentylator okapu, a tak naprawdę czy znacie może kogoś w Warszawie któ mógłby założyć mi regulator obrotów?

Z góry dziękuję

Pio

Witam.

Należy wykonać inspekcję instalacji wentylacji, sprawdzić wydatki powietrza pod kątem projektowym oraz ustawienia przepustnic.

Wtedy w razie potrzeby można założyć regulator prędkości obrotowej.

Proszę o kontakt, ponieważ działamy cały czas na terenie Warszawy, podjedziemy zobaczymy co się dzieje.

Pozdrawiam
Karol Sidorczuk
www.sibe-klima.com.pl

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.