Gość: Grzesiek
2004-10-22 00:00
Recyrkulacja w silowni
Jaki procent powietrza wywiewanego z pomieszczenia silowni (dla okolo 10 osob) mozna zawrocic? Prosze o pomoc.
Gość: Flex
2004-10-22 00:00
Re: Recyrkulacja w silowni
Proponowałbym około 0%.
Gość: szoł-men
2004-10-22 00:00
Re: Re: Recyrkulacja w silowni
zgadzam sie
Gość: jerzy
2004-10-22 00:00
Re: Recyrkulacja w silowni
dla sal gimnastycznych 20m3/h na osobe
lub 1 -2 wymiany na h
Gość: WOJTEK
2004-10-22 00:00
Re: Re: Re: Recyrkulacja w silowni
ZGADZAM SIĘ 0%
Gość: Flex
2004-10-23 00:00
Re: Re: Recyrkulacja w silowni
W domu 15-20m3/osobogodzinę, w siłowni proponowałbym 40m3. Co do ilości wymian na kubaturę to zawsze mnie to śmieszyło, bo np. siłownia może mieć 3 m a może 8m wysokości.
Gość: Grzesiek
2004-10-25 00:00
Re: Re: Re: Recyrkulacja w silowni
Zgodze sie ze nie powinno sie stosowac recyrkulacji ale jesli juz musze (ogrzewanie w zimie i brak rekuperatora - wymog inwestora) to jaki % bylby "dopuszczalny"?
Gość: Flex
2004-10-25 00:00
Re: Re: Re: Re: Recyrkulacja w silowni
Jak inwestor chce źle to się poprostu nie robi! W kanałach wylotowych będą grzyby pleśniowe i inne legionelle, zarodniki tych grzybów nie zatrzymasz, dostępnymi filtrami. O recyrkulacji można myśleć tylko dla pomieszczeń czysto technicznych. Bez rekuperatorka się nie obojdzie.
Gość: Grzesiek
2004-10-25 00:00
Re: Recyrkulacja w silowni
Dziekuje za pomoc