Dodaj ofertę za darmo

protokół z próby szczelności instalacji wentylacji

  • 2006-04-25

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    protokół z próby szczelności instalacji wentylacji

    Może ktos wie przy jakim ciśnieniu powinna być wykonywana próba szczelności instalacji wentylacji

    Gość: Janek

  • 2006-04-28

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:protokół z próby szczelności instalacji wentylacji

    120/75

    Gość: .

  • 2014-10-20

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2006-04-29

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:protokół z próby szczelności instalacji wentylacji

    Najpierw zastanów się nad pytaniem jakie zadałeś baranie?
    Jak będziesz wiedział w jakiej klasie szczelności masz instalację i posłużysz się wzorem na ustalenie ilości powietrza uciekającego, to będziesz wiedział jakim ciśnieniem masz się posługiwać.
    Odrób swoją lekcje i najpierw przestudiuj projekt (gdzie znajdziesz dane o ciśnieniach centrali i klasie w jakiej wykonana ma być instalacja) i normy o kanałach wentylacyjnych i ich klasach szczelności, a potem pytaj się o szczegóły na forum.
    Skąd się biorą tacy faceci? - co będzie z naszą branżą jak taki Janek ma zamiar się wziąść za wentylację?

    Gość: Wally

  • 2006-04-30

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:protokół z próby szczelności instalacji wentylacji

    nie wziąść tylko wziąć

    Gość: kj

  • 2010-06-10, 16:07

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: protokół z próby szczelności instalacji wentylacji

    baran nazwał barana to i tak nie wszystko ciśnienie centralinie manicdo tego wzależności jaka klasa takie ciśnienie
    Klasa A - 400 Pa
    Klasa B1- 400Pa
    Klasa B2- 1000Pa
    Klasa B3 - 2000 Pa
    jeszcze jest klasa C ale już nie pamiętam na jakie ciśnienie sięją robi
    projekt określa jaka ma być klasa szczelności a ty powinieneś oprzeć sięna polskiej Normie
    wiem że inspektorzy czasami chcą na inne ciśnienie można im to zrobić ale protokół i tak ma być zgodny z normą

    Gość: zaprz

  • 2011-08-24, 08:16

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: protokół z próby szczelności instalacji wentylacji

    Klasa C i D tak jak dla B.Jednakże dotyczy to tylko nadciśniena.Przy podciśnieniu klasa A 200Pa klasa B 500Pa klasa C i D 750 Pa.
    O wszystkim mówi i pisze norma EN1507.

    Gość: lma333

  • 2011-08-24, 18:04

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: protokół z próby szczelności instalacji wentylacji

    Norma 1507 dotyczy tylko kanałów prostokątnych
    Do kanałów okrągłych (np. spiro) jest norma PN-EN 12237 i dla niej klasy szczelności są takie:
    Nadciśnienie
    A 500 Pa, B 1000 Pa, C i D 2000 Pa
    Podciśnienie
    A 500 Pa, B, C i D 750 Pa

    Gość: powerr

  • 2014-06-27, 09:47

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: protokół z próby szczelności instalacji wentylacji

    Badany odcinek powinien być poddany działaniu ciśnień próbnych, nadciśnienia i podciśnienia, nie niższych niż jego obliczeniowe ciśnienie robocze. Tzn. że należy badać przy nad-/podciśnieniu roboczym, jakie przewidział projektant lub wyższym.