Dodaj ofertę za darmo

Wentylacja garaży podziemnych

  • 2006-11-15

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Wentylacja garaży podziemnych

    dane do projektowania

    Gość: Tomasz

  • 2006-11-17

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wentylacja garaży podziemnych

    potrzeba obliczyc ilosc powietrza wyciaganego (300m3/h na jedno stanowsko parkingowe) sprawdzic czy bedzie skad "sciagac" to powietrze (np przez wjazd) i... raczej tyle

    Gość: Pawel

  • 2014-10-30

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2006-11-17

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wentylacja garaży podziemnych

    a i oczywiscie odpowiednio rozprowadzic kanaly do wyciagania tego powietrza

    Gość: Pawel

  • 2006-11-18

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wentylacja garaży podziemnych

    Trzeba policzyć emisję tlenku węgla - materiały do obliczeń znajdziesz w książcze wentylacja użytkowa - MASTA lub w Recnaglu. Nie jest to takie rachu ciachu jak kolega wyżej napisał. Neleży pamiętać że powietrze wywiewamy górą i dołem - np. 50% / 50%

    Gość: longmen

  • 2006-11-18

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wentylacja garaży podziemnych

    potrzeba obliczyc ilosc powietrza wyciaganego (300m3/h na jedno stanowsko parkingowe) sprawdzic czy bedzie skad sciagac to powietrze (np przez wjazd) i... raczej tyle
    Skłonny jest stwierdzić że sanepid podpija już 200m3/h/stanowisko :)

    Gość: Robert

  • 2006-11-18

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wentylacja garaży podziemnych

    wielkie dzięki, kilka dni i znalazłem troszkę materiałów.
    Niestety należy stwierdzić że nie jest to wszystko takie proste. Samo obliczenie wymagałoby danych np.:emisji CO przez różne samochody z katalizatorami. Zaleca sie przyjmować 60/50% wywiewu(góra dół), z moich wyliczeń wychodzi że po uśrednieniu współczynników(Recnaglu i innych żródeł)wychodzi od 190-250 m3/h/stan., a jeżeli chodzi o sanepid to słyszałem rózne opinie

    Gość: Tomasz

  • 2006-11-18

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wentylacja garaży podziemnych

    główne zmienne to :czas przejazdu, ilość samochodów w szczycie,wydzielanie CO,czas pracy na biegu jałowym itd.
    Pozdrawiam

    Gość: Tomasz

  • 2006-11-18

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wentylacja garaży podziemnych

    Problem zaczyna się kiedy architekt wydzieli strefy pożarowe >1500m2-wentylacja pożarowa

    Gość: Tomasz

  • 2014-10-30

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2006-11-18

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wentylacja garaży podziemnych

    Mam jeszcze pytanko co oznacza dobrze rozprowadzić kanały pomijając fakt iż wentylaujemy górą i dołem.Z tego co pamiętam w szkloe mówiło się o pewnych polach ale nie jestem pewnien??

    Gość: Tomasz

  • 2006-11-19

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Wentylacja garaży podziemnych

    Problem zaczyna się kiedy architekt wydzieli strefy pożarowe >1500m2-wentylacja pożarowa
    Nie jestem pewien czy went. pożarowa nie jest konieczna od 1000m2 - sprawa do sprawdzenia w rozporządzeniu MI z 12.04.2002

    Gość: Robert

Odpowiedz
Strona 1 z 1
 1